之前说过想好好扒一扒钢结构平台设计的一些事,还有很多其他的事情也被搁置,一晃这么多天又过去了,几分歉疚之感涌上心头,这份失落不为别人,只为自己。


2016年,一直在对自己强调,持续的记录与思考才是提升自我的捷径,或多或少,我也是这么着的在努力前行,总是在试图超越自我。在这个过程中也接触了不少向着同一个目标,同一个理想追寻之人,这当中不乏一些同事、朋友、前辈等等,所以这个成长历程的我并不孤独。做结构设计是枯燥乏味的,因为确实是没有太多高深的东西,即便是有,一般者如你我难以窥探其分毫。


不知从什么时候起,这种被记录的枯燥乏味在融入一些细节,附带些许吐槽,慢慢的,自我感觉,结构,其实也可以是一件生动形象有趣之事。不知从什么时候起,也不再追逐华丽的辞藻,毕竟也并非文雅之人,开始朴实无华的记录自己的工作,又土又木的图农,我却想融入我的全部。不知从什么时候起,我的笔下开始有了生活,有了你我她,此刻,即便停下也觉美好。


年关将至,又到了回顾过去,展望未来的阶段,2016,你都干了些什么,2017,你都想干些什么呢?看来我也得好好想想,去年的今天和现在在的我分别是什么样的状态,检验成长最直接的手段就是对比,下篇花点时间梳理一下。


麻雀虽小,五脏俱全。这往往成了我们这些够不着大项目的小菜鸟寻找安慰的口头禅,无疑,我也是那么做的。这份钢平台的加固设计前前后后应该差不多花了两三天时间吧,对于钢结构新手而言,这还算是一个不错的练手机会,而对我来说,我正需要不断的实践,去理解软件,贯通理论。所以我很高兴去找这些事做,甚至可以不计回报。


我记得这个项目真正结束是在医院,那时我们家小公主刚刚出生,L君致电说甲方需要提供计算书,我当时是脱不开身的,只能回复晚上回去再整理。感谢邻居T君,让我尝试了远程协助这个软件,让家里加班不再是难题,当然在单位加班可能效率会更高一点,但加班不应该成为我的全部,生活与工作的协调才是一个成功者的自我修养。反正呢,在产假那段时间,也是靠它,完成了工作上的许多事,算是做到工作生活两不误吧。


有同事笑我也是蛮拼的,休假也不好好放松一下,反过来看看SYYG项目的设计人员,出图前的通宵达旦是我不能适应的,当然每个人都有自己的做事方式,只要能按时完成任务都是值得被尊重的。我之所以厌恶通宵或是持久加班,第一,身体吃不消,虽然身强力壮,但年青不应该是炫耀的资本,长期的透支身体是任性的;第二,通宵或是持久加班也许会让你成为工作上的狂人,能够高产量完成不可能的任务,但一旦成家之后,你会觉得平衡也许更值得花时间去深究,这完全不是热不热爱工作那回事了;第三,2016年我一直在探寻高效做事之法,坚信效率比傻瓜式重复劳动更值得推崇, 尽管如今仍未得其法,但我会继续在实践中总结,相信不久将来能找到属于自己的一套方法。


什么时候的我,不再写写画画,为自己记录与思考,我想那时的自己可能已经厌倦了这些,人只有懒惰才会有那么多借口,当下我们只有独善其身,奋力拼搏,才能更上一个台阶,同时我也相信层次越高,责任越大,被需要才会体现价值。


当时想着这个平台加固虽是比较常规的项目,本是没什么好说的,但感觉多少也算是一个典型。异形结构可能你一两年都不会遇到一个,钢结构则更少。在上篇基本介绍了这个小东西的情况,下篇时隔许久感觉激情不再了,呵呵,简单捋一捋吧。



  • 荷载


钢结构1.jpg

这是甲方提供的简易设备分布图,算了一个每个设备单位面积的重力,发现很不均匀有2~4.5kN/m2不等,按总荷载均摊的话,荷载大概是2.5kN/m2,最后模型取了3kN/m2作为设备重力计算,并在图纸上作了说明:设备有条件尽量靠近H轴摆放,设备中心居平台次梁居中布置。


  • 模型


钢结构2.jpg
因为是在原有结构上改造,故需要把原有结构与新建一并考虑,整体建模,建模本身没什么好说的。


  • 加固


钢结构3.jpg

考虑在原有钢梁上加建,故需要对原有钢梁进行加固处理,当时F君给了两个方案:第一,在原有钢梁底加焊T型截面以加高梁截面增大梁的刚度;第二,在上下翼缘贴焊道理一样,这是在加高截面条件不允许的前提下采用。刚好现场条件确实不允许,于是最后采用翼缘加厚的方法,按理的话在加建前是需要顶荷防止钢梁翼缘出现塑性,但东西太小,且现场确实没这个条件,所以这项也没有这个要求。



  • 构造

构造的话,钢结构比较讲究,避免应力集中,力求传力均匀,所以对于受荷较大之处一般都会有各种加劲肋打辅助。F君审图时提出的一个修改之处,在原有钢梁处平面外(新加钢柱下端)加一道支撑防止原有钢梁面外失稳;还有就是加建前后对原有钢梁的应力水平及挠度控制作了要求,最好前后相差不多。



2016.12.20 晚 珠海
泰基-木子青见


钢结构3.jpg


钢结构1.jpg


钢结构2.jpg

全部回复(44 )

只看楼主 我来说两句
  • michael45645
    michael45645 沙发
    多谢分享,受益匪浅
    2017-04-09 23:05:09

    回复 举报
    赞同0
  • jonging
    jonging 板凳
    感谢楼主分享
    2017-03-07 14:44:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多

钢结构工程

返回版块

46.41 万条内容 · 1067 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

30米高30米跨的单层厂房风荷载怎么取啊?

30米高30米跨的单层厂房有什么特殊的说法么?风荷载的体形系数按什么规范走啊?各位大神讲讲呗。

回帖成功

经验值 +10