中水可否用于民用建筑冷却塔循环水?

发布于:2016-11-30 12:16:30 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
我们公司是一个大型的商业中心,中水来源生活污水及餐饮废水,膜处理后出水均符合再生水水质标准,甚至符合自来水水质标准,其中氯化物为180,比实际自来水中的氯化物含量高很多。COD在10以下,氨氮1以下。目前看文献全是中水用于工业冷却塔,如果用于民用建筑冷却循环水、且设备和环境要求较高的地方,有没有相关应用实例或者运行经验?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • co1480479268379
    hyd8848 发表于 2016-12-9 15:23 什么膜处理的?MBR?氯离子180多按标准是可以用于冷却循环水的,当然也要预防藻类和管道结垢MBR.但是以前用的自来水氯离子才15,中水进冷却塔一浓缩就不行了
    2016-12-20 10:10:20

    回复 举报
    赞同0
  • 高盐废水零排放
    什么膜处理的?MBR?氯离子180多按标准是可以用于冷却循环水的,当然也要预防藻类和管道结垢
    2016-12-09 15:23:09

    回复 举报
    赞同0