土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 架空线与道路之间的夹角需要满足什么要求吗?求解答。
本人遇到道路改造的电力迁改工程(220kV),看规范好像没有类似要求,希望高手解答下。谢谢。

全部回答(5 )

  • zy9210小瓶
    三跨里面就有涉及
    2017-01-10 16:11:10 来自 PC 评论 举报
  • zy9210小瓶
    fightpig 发表于 2016-11-1 11:02 谢谢了!你所说的一般情况下交叉角不应小于45°,可以在哪里查到吗?三跨里面就有 你可以查一下 P6 2.5
    2016-11-02 16:07:02 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 586 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10