土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压电动机震动原因求助

高压电动机震动原因求助

发布于:2016-10-29 16:36:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
某工厂有一条10KV高压系统引入,高压配电分2段母线分段运行,每段母线分别带了整流变压器和高压电动机,整流变压器输入10KV输出为交流400V经过整流后转换为直流在逆变为交流给电动机供电。高压电动机为高速高压电动机负载为空压机,整流变压器开4台时候高速电动机运行正常,当开到第5台第6台时候高速电动机震动厉害(高压高速电动机运行时候三相电压三相电流都是平衡的没有异常)
请问各位专家:造成高压电动机震动的主要原因是什么原因,谢谢

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • co1476941673837
    感觉和你电动机底座有关系,你单独分开放置,然后用避震效果比较好的底座试试看
    2016-10-31 11:04:31

    回复 举报
    赞同0
  • liaogong520
    liaogong520 板凳
    我的第一感觉也是共振
    2016-10-31 10:26:31

    回复 举报
    赞同0