土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于柱配筋 分析 如图分析

关于柱配筋 分析 如图分析

发布于:2016-10-24 10:09:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
图中1是计算结果, 2 是实际配筋 相差有很多。(角筋面积3.1,一根20,实际系统陪成4.91,一根25,单边面积16,两根25两根20,实际配成了1.924,两根25三根20)如果我按计算信息里的配筋 会有什么影响吗 。如何调整配筋参数 才能让实际配筋和计算配筋差距不这么大。

2.png


1.png

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 张叁疯
    张叁疯 沙发
    调整结构总信息:柱实配钢筋超配系数
    2017-01-06 15:54:06

    回复 举报
    赞同0
  • piengjfinge
    piengjfinge 板凳
    框架柱的配筋设计很关键,谢谢分享啊。
    2017-01-05 15:17:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多