1、抗震框架梁梁端箍筋加密计算


抗震框架梁梁端箍筋加密计算

知识点1.jpg

知识点1(1).jpg

2、主次梁、框架梁、非框架梁

 

主次梁是相对概念,当两根梁彼此之间存在搁置与被搁置的关系时,才形成主次梁;一根梁不存在主梁或次梁的说法。


框架梁、非框架梁是绝对概念,一根梁,根据其在结构中的构造,可以是框架梁,也可以构造为非框架梁。


知识点2.jpg



3、梁的集中标注、原位标注和专项标注



1、梁平法标注,除了集中标注和原位标注外,事实上从1996年11月28日(星期四)开始实施的96G101开始就存在着“专项标注”,用来表示梁的吊筋、附加箍筋、预埋件、预留洞等项信息。

2、在96G101第20页的5~8层平面整体配筋图实例中,5轴和6轴都有KJL5,在5轴对KL进行了集中标注和原位标注,在6轴,只标注了梁的代号,集中原位与5轴之KL5对应相等,一概省略不注,可是我们看到5轴6轴的KL5上尚有一些不同5轴C~D之间设有吊筋,而6轴KL5在C~D之间是附加箍筋,在6轴的A~B之间还因为搁置L1的需要而设置2根18吊筋,我们把这两根梁实际存在的差异之标注,叫做”专项标注“。从平法图集演变的历史来看,这些个”专项标注“也是不可或缺的重要信息,不予标注,就会涉及结构安全。

3、原位标注替代集中标注,当存在原位标注时,集中标注自行消亡,在该部位以原位标注信息施工;

4、原位标注与集中标注不优先、不靠后、不叠加,不取大。譬如某梁集中标注4φ22,原位标注3φ22,就按原位标注3φ22施工,既不叠加为7φ22施工,也不取大为4φ22施工。

4、一端剪力墙,一端框架柱的KL构造

一端剪力墙,一端框架柱的KL构造

广东某设计院实际工程构造

知识点4(1).jpg

他是一端剪力墙,一端框架柱,就没有连接两道剪力墙的任务,所以只要laE单控,无需再不小于600mm。


知识点4(2).jpg



5、梁腾空段变截面构造

梁腾空段变截面构造,变截面处腾空,无支座。

知识点5.jpg


6、双洞口连梁不同配筋构造做法

无论是统一编号,还是不太编号,都可以选择做法2施工


知识点6(1).jpg


知识点6(2).jpg


7、剪力墙开园洞构造



知识点7(1).jpg

剪力墙开园洞构造

知识点7(2).jpg

知识点7(3).jpg



8、剪力墙较大洞口补强暗梁钢筋千万别少算

剪力墙较大洞口补强暗梁纵向钢筋和箍筋千万被少算

知识点8.jpg

某些软件少算50%!!

某些软件扣保护层,箍筋就矮了,11G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)的这个400不是补强暗梁高度,而是补强暗梁梁顶上一排纵向钢筋中心到补强暗梁梁底下一排纵向钢筋中心的尺寸。箍筋内高要400+d。


9、柱顶悬臂梁受力钢筋锚固构造四种做法

柱顶悬臂梁受力钢筋锚固构造四种做法

本文作者建议采用第二种做法


知识点9.jpg



10、梁宽大于墙厚时的支座钢筋构造

梁宽大于墙厚时的支座钢筋构造

梁平行搁在在剪力墙平面内,梁宽大于墙厚时的支座钢筋构造如下:

知识点10.jpg




11、框架柱顶收头补充构造

框架柱顶收头补充构造

唐才均原创构造,著作引用请注明出处,谢谢你对著作权的支持

鉴于11G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)及其平法普及类专著尚未提到柱顶梁高小于0.5laE的构造做法,特给出如下构造。

知识点11.jpg



还会继续更新《唐才俊大师关于构造柱的100个问题汇总系列》


所有内容均来自一丁前辈的个人微博


内容编辑整理都是本人一张图片一张图片贴出来的


希望大家能够给点支持!






知识点11.jpg


知识点1(1).jpg


知识点1.jpg


知识点2.jpg


知识点4(1).jpg


知识点4(2).jpg


知识点5.jpg


知识点6(1).jpg


知识点6(2).jpg


知识点7(1).jpg


知识点7(2).jpg


知识点7(3).jpg


知识点8.jpg


知识点9.jpg


知识点10.jpg


133540qbfehfhefbn0tnfe.jpg

全部回复(106 )

只看楼主 我来说两句
  • zqw1011
    zqw1011 沙发
    感谢楼主辛苦的发貼
    2017-12-04 15:36:04

    回复 举报
    赞同0
  • fzt4116
    fzt4116 板凳
    希望以后能多多看到此类的帖子
    2017-04-27 08:48:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2076 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

2016年设计行业发生了大变化!建筑设计院的出路在哪里?

  国内绝大多数的建筑设计公司,业务主要来源于地产相关。随着房地产市场增速的放缓,设计公司的日子也没往日那般的滋润。降薪裁员的新闻不绝于耳。  行业发生了以下显著特征:  1.房地产行业的集中度越来越高  6月末,中国海外发展宣布并购中信地产旗下的126个项目,市场总估值超过千亿;  7月6日,中航地产、保利地产先后发布停牌公告称,因股东中航工业集团正与中国保利集团筹划地产业务重组整合;

回帖成功

经验值 +10