土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 《消规》解析之稳压泵的设置

《消规》解析之稳压泵的设置

发布于:2016-10-19 16:19:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
通过学习和理解《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014、《消防给水及消火栓系统技术规范》图示15S909,就 稳压泵的设置 提出自己的见解及处理措施。



《消水规》中相关规定如下:第5.2.2条的第5款“当高位消防水箱不能满足本条第1款~第4款的静压要求时,应设稳压泵。”第6.1.7条“独立的室外临时高压消防给水系统宜采用稳压泵维持系统的充水和压力。”
  

1)稳压泵的设置位置
在以往的设计中,如果屋面有水箱间,都是将增压稳压设施与水箱一起设置在水箱间,仅供室内消防系统增压稳压使用。当室外仅能提供一路水源,消防水池储存室内、外消防用水量,且消防水池的室外消防车吸水口不能满足150mm保护半径要求时,往往室内、外采用一套消防成套设备(内含增压稳压泵),同时供室内、外消防用水。消防成套设备位于地下泵房内,工业建筑和多层建筑,由于本身的建筑高度并不太高,设置在建筑底部的水泵房内对稳压泵扬程的影响并不大,常采用此形式。

2)稳压泵的启、停泵压力值及对分区的影响 本次仅对设置在屋顶水箱间的稳压泵启停以及流量进行讨论。
根据《消水规》第5.3.3之2、3条:稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,且增加值为0.07Mpa~0.10Mpa;稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15Mpa。
 

如稳压泵设计压力示意图1所示:
根据规范稳压泵启泵压力P1>15-H1,且≥H2+7
停泵压力P2=P1/0.80;
消防主泵启泵压力P=P1+H1+H-7
但由于P1>15-H1,且≥H2+7;
给出的是下限,那么上限又如何确定呢?
《消水规》第5.2.2之1条,“一类高层建筑,不应低于0.10MPa,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa,”
如果按图示启泵压力P1>15-H1定,对于超过100m的超高层建筑,其静压力也就刚满足最低要求。
笔者认为,对于超高层建筑,消防有启泵压力宜适当调高,确保消防安全。《消水规》6.2.1条还规定,“当消火栓栓口处静压大于1.0Mpa时,消防给水应分区给水。”消水规图示第8页解释,“消防给水系统的静压为党管道中流量Q=0时,其管道上的压力值为该管道处静压。”当系统最低消火栓栓口静压为P2(P1/0.80)+ H3>1.0Mpa时,系统应分区。因此稳压泵的启停压力与系统分区有直接影响。稳压泵应合理设定启停泵压力,压力过大,管网压力等级高或由于设置启停泵压力过高造成不必要的分区会带来造价提高,系统复杂;压力过低不能满足其系统充水和启泵功能的要求。

3)消防主泵的启动:
《消水规》第11.0.4条“消防水泵应由消防水泵出水管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。”此规范实施近一年来,笔者设计时均要求消防水箱出水管上的流量开关、泵房出水管上的压力开关或报警阀压力开关等信号均能启动消防泵。
当有增压稳压泵时,流量开关设置在水箱出水管与稳压泵出水管的干管处,即流量开关不管设稳压泵与否,均能直接启动消防泵。但《消水规》图示第90页,对如何启动消防主泵也做了明确的解释说明。要求当消火栓系统中无稳压泵时,由高位水箱出水管上设置的流量开关自动启动消防水泵;当消火栓系统中有稳压泵时,由消防水泵出水干管上设置的压力开关自动启动消防水泵,此时流量开关只做报警信号,不直接启泵。笔者理解图示之所以这样规定,是为了当有系统有稳压泵时,系统稳压主要有稳压泵维持,消防水箱出水管不能向系统供水(启泵压力P1>15-H1,且≥H2+7),当稳压泵出现故障时,消防水箱出水管压力(水箱静水压)大于稳压泵处压力(P=0)向系统供水,流量开关动作,信号反馈至消防控制室,报警稳压系统故障,这样系统更合理。
  

  
4)稳压泵的流量确定
《消水规》第5.3.2对稳压泵的流量做了规定,“稳压泵设计流量不应低于消防给水系统管网的正常泄漏量,设计时根据管道所选的材质、接口的形式、配件的质量、管网的大小及管道敷设位置情况按消防给水设计流量的1%~3%计算消防给水管网的泄漏量,且不宜小于1L/S。”
其次规范要求稳压泵流量不小于系统自动启动流量的要求,在注册消防工程师资格考试教材的《消防安全技术综合能力》中对水流指示器灵敏度的功能检查时要求其灵敏度为为:流量不大于15.0 L/min(0. 25 L/S)时,不报警,流量在15.0 L/min~37.5 L /min(0.25 L/S~0.625 L/S)间的任一数值上报警,到37.5 L /min(0.625 L/S)时,必须报警;
对湿式报警阀进行测试时,进口水压大于O.14MPa、放水流量大于1L/s时,报警阀启动,水力警铃和压力开关均动作,即报警阀的最小启动流量为1L/s。因此稳压泵流量按不低于消防给水系统管网的正常泄漏量(1%~3%的消防给水设计流量)且不小于1L/S的原则进行确定能满足系统要求。
作者: 刘清怡 中机十院国际工程有限公司
节选自:《消防给水及消火栓系统技术规范》及图示实施后的几点思考

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • tang7925
    tang7925 沙发

    19S204-1消防专用水泵选用及安装  P133  表13 要求,下置稳压泵设计扬程Po=消防水泵零流量出口压力Pmax   0.07;稳压泵启动:P1=Po-0.035,停泵:P2=Po 0.035

    2023-07-29 11:03:29

    回复 举报
    赞同0
  • guoba12345678
    guoba12345678 板凳
    图片看不清楚呀   ,分析的很好 很像学习 就是看不清啊
    2019-03-07 11:07:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防管道沟槽连接技术

消防管道沟槽连接技术

回帖成功

经验值 +10