绘图员的日子UT多塔那些事(上、下)
项目:UT住宅组团
专业负责:F君
时间:5.20-8.20
UT项目由地下3层地下室, 地上2栋办公塔楼( 底部5层为商业)、2栋住宅塔楼( 底部带两层裙房商业,即住宅组团, 结构未超限) 及1栋购物中心组成。 购物中心中部设置防震缝,分为办公1#塔楼、 综合2#塔楼共同携带的购物中心左塔( 即办公组团, 结构超限)及购物中心右塔( 结构未超限)。此项目自入公司以来就一直有所关注,希望有一天能攀上这在我小菜鸟眼中的高大上项目,为此也曾摩拳擦掌,玩过midas。
真正正式开始应该是年初,F君一直在配合方案,直到4月初公司开始排上日程。那段时间刚好忙完HF商业,随即向F君申请加入阵容。好,开始分配任务,其实那时我也还没了解过这个项目的基本情况,所以,随便吧,来什么做什么。两栋150m的住宅落入我手,当时我是兴奋的,还记得当时的那顿快感。一切都是新的,挑战、压力、激情混杂着。随后被告知的是RBS作为本项目的超限顾问,好吧,不做超限分析也行,对我来说接触也是不错的了吧。随后被告知,珠海市超高层住宅立面必须按照一定的要求执行,瞬间方案被腰斩,高度降为100m。随后我就郁闷了,好吧,有总比没有强,好好地干吧,结果总是好的。过后再看走过来的路,总能发现一点,认识一点,记住一点,成长一点。
一、设计要点
挠度
1减小受荷范围 2合理的传力途径 3弹性挠度与配筋挠度 4控制L/400
ps:关于挠度控制,感觉可以作为一个专题好好说一说,等有空了好好总结一番
梁属性
刚度折减 杆与壳 塑性调幅
ps:调模型应有针对有依据去调整,不可胡来,否则永远在原地打转
嵌固端的影响
判断嵌固端(将总信息地下室中M=0,重算,YJK能自动比较)
嵌固端下一层及更下的暗柱设计
ps:此项目将嵌固端设在顶板,地下一层设YBZ,地下二三层设GBZ,配筋构造稍比规范严一点,这点可参考朱炳寅写的《抗规讲解》
墙稳定性
[N]与h的比例关系 楼梯间可适当考虑梯板的约束贡献
ps:墙稳定性之前有总结过,多的不说,主要是概念的问题,定性设计的时候也当定量把控。由于架空12m多,一开始傻傻的把墙做成600厚,后来F君批评这太厚了,改成400厚工字形,意识,这就是一眼看出来的玩意。
转换构件
转换结构与转换构件 转换构件刚度影响
ps:转换层指的是超过10%的转换;转换梁刚度太小将引起框支墙约束不够产生向下位移,带来次内力效应。此次上面几层梁总是超限,后来F君让加大转换梁刚度后,有明显好转
端柱模拟
RBS提过来的初步模型,端柱均用墙体模拟,可能当时他们考虑的是两种不同单元受力不协调吧。但最后画施工图时存在两个问题:1.端柱与框柱相连的框梁梁端受力异常,明显出现不合理;2.端柱应按框架柱要求设计,若按墙输入,计算结果为墙结果,容易忘了框柱要求,反正我是忘了,被审图提了。
阳台梁铰接
阳台这次都是大阳台,宽度均较大,但梁高限制为400,悬挑梁配筋较大,且扭效应大,后把封边梁点铰,加大底筋处理。当然悬挑梁配筋也得加大。
变截面梁的特性
变截面梁,由于刚度变化,配筋影响较大,具体该如何把控,后面有时间好好思考一下。
花架风荷载体系系数
要是单独拿出来说,谁都知道该调整,可在项目中往往容易范糊涂。位移角总是算不过,墙布的已经够多了,可就是不行。F君一眼便看出端倪。
花架墙设计风荷载的加载方式
花架高9米多,且受荷面积较大。刚开始F君便指出这块好好算下,yjk应该算的不对。理由便是程序自动根据每层的层顶标高计算本层的风荷载,它假定了每层风荷载作用于各刚性块质心和所有弹性节点上。程序首先把楼层风荷载总值按节点个数平均分配到各个节点,然后将属于同一块刚性板的所有节点上分配的风荷载再集中到该刚性板块的质心上。对于独立的弹性节点,分配的风荷载直接作用在相应节点上。一般方法不能计算屋顶的风吸力和风压力。
其实YJK在风荷载加载方式上做了挺大的改进,我看pkpm还是之前那样。yjk件提供三种计算风荷载的方法:一般方法、精细方法、按构件挡风面积计算。
精细方法中,挡风系数是为了考虑楼层外侧轮廓并非全部为受风面积,存在部分镂空的情况。当该系数为1.0时,表示外侧轮廓全部为受风面积,小于1.0时表示有效受风面积占全部外轮廓的比例,程序计算风荷载时按有效受风面积生成风荷载,可用于无填充墙的敞开式结构。同时风荷载不再是作用在每层的形心,程序自动搜索出每个楼层的外围封闭多边形,将该层自动算出的风荷载分配到楼层外围的布置有柱、梁、墙杆件的节点上。可以看出,精细方法计算风荷载其实是按照更加符合规范的方法自动生成风荷载。精细方法计算的风荷载作用在程序自动找出的每层周边的杆件节点上。用户输入屋面风荷载参数后自动生成的屋面的风荷载作用在屋面梁上。
按构件挡风面积计算 方式下软件对迎风方向上的每根构件按照它的截面尺寸计算风荷载,生成每根构件上的均布风荷载,不区分构件的前后遮挡关系。
ps:虽然用的YJK建模计算,但刚开始没注意风荷载的加载方式,所以后来是手算以竖向均布荷载加在墙身简化计算,再相应加大了下一次墙体配筋。
挑梁设计
首先挑梁支座筋一定要加大;其实是底筋也应该在一定合适的范围,否则随着混凝土受压区高度的加大,混凝土梁的延性将降低;再一个便是加大封边梁的底筋。顺便讲下延性,延性指结构或构件屈服后,
强度或承载力没有显著降低时的塑性/非弹性变形能力。分为材料、截面、构件及结构延性,常用延性系数来表达。材料延性是应变延性,通过应力-应变曲线来反映,表观的是材料屈服后的塑(脆)性变形能力;截面延性是曲率延性,通过
受压区高度来反映,表观的是截面屈服后的塑性转动能力;构件延性是位移延性,通过塑性铰来反映,表观的是塑性铰的转动能力;结构延性也是位移延性,通过基底剪力-顶点位移曲线或层剪力-层位移曲线来反映,表观的是整体塑性变形能力。
暗柱据轴压比设计(YBZ认定与Lc)
YBZ的认定一般都是只要是YBZ范围内出现轴压比超过范围即判定为YBZ否则为GBZ,而Lc大小则根据轴压比的大小区分。
多塔的楼板要求
《高规》指出,多塔楼结构以及体型收进、悬挑结构,竖向体型突变部位的楼板宜加强,楼板厚度不宜小于150mm,宜双层双向配筋,每层每方向的配筋率不宜小于0.25%。体型突变部位上、下层梁板也应适当加强。
构柱对板的效应
经常会遇到构造柱立在板上的情况,一般都不会去管它,可能也没多大的事。但其实我们是需要关注构造柱作用的两个要点:一为冲切,二为受弯。关于集中荷载作用,我也在“绘图员的日子(三十七) 任性的高跟鞋”有谈及。
二、绘图必修
墙柱标注(平面应能准确定位,与大样无关)
为什么把这么简单的东西拿出来说,简单容易出错,存在验证合理。不少人在画边缘构件表都喜欢拷来拷去,这样其实很容易出错,经常是厚度和长度与平面图中对不上,要是平面图中偷懒少了一些必要的标注,那你就惨了,施工单位的按图施工意味着什么。。。其实准确定位也是一个合格工程师的素养,跟F君画钢结构就深有体会,总是表达不清,绘图不全。所以工程师不关是需要具备清晰的头脑,还需要的是准确的表达。知行合一,cscsu2010兄最近经常提及的,其实这也是一种表现吧。
暗柱不拉长,拉长Lc
这其实就是一个经济的博弈
约束构件层拉筋间距小于500
这个好理解,水平及竖向钢筋一般在底部为计算控制,所以配筋会稍大,相应的拉筋也加密点
YJK
边缘构件配筋值的考究
yjk结果中边缘构件配筋值在图纸的表达到底是怎样的呢,比如T形或是L形截面,如何根据配筋结果去设计构件,好像存在分歧
跃层柱的配筋
对于跃层柱,软件现在一般能考虑跃层柱的影响,自动计算构件计算长度。至于配筋,需要查看上下层配筋结果包络设计。
悬挑板抗裂筋
根据珠海市质量通病细则,对于悬挑长度大于400,宽度大于3000的板,需要考虑温度抗裂影响配置一定抗裂钢筋。
附加锚入梁长度(之前一直居中有误)
关于板负筋的表示方法,之前一直为求简单,将端线画到轴线或居梁中间,实际上这将严重误导施工,虽然一般会有板筋说明,但终究是不好的。
剪力墙端柱的设计(框柱要求)
剪力墙端柱需按框柱要求,主要是纵筋(特别是角筋)和箍筋的要求
柱两向纵筋不同需指引
这是一个图纸表达的问题,如何清晰简单的表达,这是一门学问。
柱配筋的表达方式
柱配筋不能按暗柱的表达方式,当严格按照标准来画图
轴压比略超(加强暗柱)
这次审图把这个纠缠的很久,硬是要进行相应处理。F君指出规范也是要求宜满足,对于只是超了0.01-0.02的就不去调整了,可L君偏不肯。限制轴压比,其实就是一个构件延性的要求。后来周旋之下,采取加强暗柱配筋的方式才勉强同意通过。
调整与框支梁相连框梁配筋避免框支柱节点内纵筋过多
这条主要是避免框支柱节点内纵筋过多,将与之相邻的框梁支座筋改为与转换梁通筋相同。
UT项目刚开始进行还是比较顺利,带着w做一些比较简单的子项,算是比较常规的项目,所以基本能跟上进度,前期也没加什么班。到了后期随着2#商业及地下室子项的插入开始手忙脚乱。还记得离交图两个星期前,住宅子项和2#商业开始由Y姐介入校对,而地下室图还没画完,当时那个心急如焚至今印象深刻。多少天都是四点起床,早早的来到单位赶图。
此次审图过程于我而言,是相当深刻的。L君是审图公司新来的,也多亏了他的“啰嗦反复”,让我明白一个工程师严谨的态度是多么重要。在学校经常听闻治学严谨,其实工作中严谨二字更不可缺。
全部回复(24 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报