一、冷藏库单位制冷负荷:
一般冷却物冷藏间(0℃~-2℃):制冷设备负荷=75.7大卡/吨;机器负荷=60大卡/吨; 250吨以下冷库(-15℃~-18℃):制冷设备负荷=70.5大卡/吨;机器负荷=60大卡/吨; 500T~1000T冷藏库(-18℃) :制冷设备负荷=45.6大卡/吨;机器负荷=40大卡/吨; 1500~3500T多层库(-18℃) :制冷设备负荷=35大卡/吨; 机器负荷=28大卡/吨; 4500~9000T多层库(-18℃) :制冷设备负荷=28大卡/吨; 机器负荷=21大卡/吨;
二、冷藏库每吨货需用冷却面积: 250吨以下冷库配管 =0.90~1.2平方/吨; 500~1000吨配管=0.70~0.95平方/吨; 1000~3000吨配管 =0.60~0.90平方/吨; 1500~3500多层库=0.55~0.68平方/吨;
三、冷库库内净面积与配管表面积之比:
速冻 =1:10~1:11;
冷却 =1:4.2~1:4.8;
储藏: 100平方以下 =1:1.0~1:1.1; 100~200平方 =1:1.0~1:1.05; 200平方以上=1:0.72~1:0.95;
以上摘自《制冷设计手册》,注意:先决条件是冷库建筑必须是按规范建造,不是拆烂糊工程。
(法国“美优乐”制冷机组在-40℃时超高压缩比可达13:1)
装配式冷库机组、蒸发器、库体选型表
一、冷藏库(-15-18℃)双面彩钢聚胺脂库板(100㎜)
















库体容积(立方)
机组(半封)
机组(全封)
冷风机
货物(吨)
耗电约/小时
15-18
1.5HP
2HP
DD/15㎡
3-4
1.3-1.5度
18-22
2HP
3HP
DD/22㎡
4-5
1.5-1.8度
22-26
2.5HP
4.2HP
5-6
1.8-2.3度
26-30
2.5HP
5HP
6-7
2.3-2.7度
30-36
3HP
6HP
DD/30㎡
7-8
2.7-3度
36-40
4HP
6.3HP
8-9
3-3.5度
40-50
4HP
7HP
DD/40㎡
9-10
3.5-3.8度
50-70
5HP
8.3HP
DD/60㎡
10-15
3.8-4度
70-90
5HP
10HP
DD/80㎡
15-20
3.5-4度
90-110
7.5HP
13.3HP
DD/100㎡
20-25
3.5-4度
110-150
10HP
15HP
DD/120㎡
25-30
5.5-6.5度
150-190
15HP
DD/140㎡
30-35
6.5-7.5度
190-210
20HP
DD/160㎡
35-40
7.5-8度
210-250
25HP
DD/180㎡
50
8.5度

二、冷冻库(-23OC) 双面彩钢聚氨酯库板(150mm)






库体容积(立方)
库宝机组(半封)
库宝冷风机
普通冷风机
20m3
5HP
SPJE042C
DJ/30
32m3
8HP
SPJE044C
DJ/40
40m3
10HP
SPJE054C
DJ/55
60m3
15HP
SPJE074C
DJ/85

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • weibl001001
    weibl001001 沙发
    谢谢!学习了!
    2016-11-24 10:53:24

    回复 举报
    赞同0
  • 土豆1024
    土豆1024 板凳
    学习一下,谢谢楼主分享!
    2016-10-17 18:35:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 788 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

西克知识课堂——定期清洁延长使用寿命

由于社会的不断发展,人们对物质要求也越来越高,现在几乎家庭里都配置了彩电、电冰箱、空调器等等家用电器,而这么多电器要有正确的保养才能使用效果更好,时间更长。下面西克就为大家简单介绍一下电冰箱是怎么样来保养的。 保养电冰箱分两大部分第一清洁冰箱内部确保卫生无污染。长时间使用电冰箱,冰箱内部会产生很难闻的味道,甚至会滋生细菌,影响食品的原味,造成事物变质腐烂。所以,电冰箱使用一端时间后,要把箱内的食品拿出来,替冰箱搞一次大的卫生。

回帖成功

经验值 +10