土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【求助】框架梁中部上顶筋配筋问题

【求助】框架梁中部上顶筋配筋问题

发布于:2016-08-29 15:42:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
二级框架梁,4米2的跨度,250x600的截面,上部通长筋按规范要求2根14 即可,为什么我这个梁平法生成是3根14,我看它提示梁中部上顶筋计算面积为375,但看satwe计算结果,梁中间上部计算面积为0(梁跨中上部受压),求大神解释下这个梁中部上顶筋的问题!非常感谢!
PS:是否以后手配钢筋时要考虑这个梁 中部上顶筋计算面积的问题【 因为以前一直习惯直接satwe计算书配筋,大跨度梁底部筋适当放大



QQ截图20160829153812.png


QQ截图20160829154534.png

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yu02107914
    yu02107914 沙发
    抗规6.3.4第一条
    2016-10-17 19:45:17

    回复 举报
    赞同0
  • co1464052892594
    追加:这个375与梁截面(250x600)的关系是0.25% ,是否是某种关系?然后我将框架抗震等级降为3级,则跨中顶筋面积降为300,符合0.2%的关系(规范规定的梁受力钢筋最小配筋率)
    2016-08-29 15:45:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2082 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【干货汇总】柱子、剪力墙平法图集速记

柱子平法的顺口溜 抗锚为界比基厚: 插筋拐头的计算是以抗震锚固长度与基础厚度作比较来判断的。 低拐15高拐6,6d 150取最牛: 当基础厚度小于锚固长度的时候是15d,当基础厚度大于锚固长度的时候是6d和150取大。 基为嵌固3分1: 基础为嵌固部分时,露出长度为1/3净高。

回帖成功

经验值 +10