土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于高大仓库的消防设计讨论

关于高大仓库的消防设计讨论

发布于:2016-08-23 08:25:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
最近在做一个的 单层钢结构的丙类二级堆垛储物仓库(储存毛毡、塑料颗粒等), 该仓库为坡屋顶,最低的屋面标高在16米左右,最高点为18米,在高度为12.5 米的地方有吊车, 实际在 12 米以上就只有钢架和吊车 。在确定消防保护的时候有以下疑惑:
1、应该如何确定消火栓出口压力
在确定消火栓出口动压时,如果按照规范选取0.35Mpa,屋面肯定保护不到,如果按照保护高度为18米计算得到的出口动压0.65Mpa,出口压力应该按照规范选取还是按照厂房平均高度确定?
2、喷洒系统的设置
按照自喷规范,该仓库应按照仓库危险级Ⅱ设置自动喷水灭火系统,我看了一下规范,能对上的就是表5.0.6设置早期抑制快速响应喷头,但是仓库有吊车,不适用。考虑设置大空间智能型喷洒系统中的自动扫描高空水炮,一个水炮5l/s,单股水柱保护到仓库的每一点。对比了一下设置早期抑制快速响应喷头的流量,差很多,考虑是否应该改为30l/s,两股水柱同时保护的水炮。
3、钢架是否需要设置自喷保护
按照规范,该仓库应该设置自喷,但因为高度超过8米,改用大空间智能喷洒系统,因为吊车的影响,该喷头只能置于吊车下、沿边墙、钢柱布置,吊车及屋面之间的钢架完全保护不到,这部分是否有必要采取保护措施?
消防越来越重要,保护过度也不合适,所以想听取各位同行的意见,谢谢大家~

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • kkkuuu
    kkkuuu 沙发
    讨论的非常好,逐渐明晰了一些问题。
    2017-11-27 14:10:27

    回复 举报
    赞同0
  • behappy1314
    behappy1314 板凳

    非常不错的资料,谢谢
    2017-02-27 16:30:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

单、多层民用、工业建筑消防车道的设置要求有哪些

设置消防车道的目的在于,一旦发生火灾时确保消防车畅通无阻、迅速到达火场,及时扑灭火灾。(l)当建筑物的沿街部分长度超过150m或总长度超过200m时,均应设置穿过建筑物的消防车道。沿街建筑应设连通街道和内院的人行通道(可利用楼梯间),其间距不宜超过80m。(2)超过3000个座位的体育馆、超过2000个座位的会堂和占地面积超过3000m^2的展览馆等公共建筑,宜设环形消防车道。建筑物的封闭内院,如其短边长度超过24m时。宜设进入内院的消防车道。

回帖成功

经验值 +10