土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 看似简单的屋面通气管,你确定你做得对?

看似简单的屋面通气管,你确定你做得对?

发布于:2016-08-17 16:31:17 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]


先来看看规范怎么说?




《建筑给水排水及采暖工程

施工质量

验收规范》


5.2.10排水通气管不得与风道或烟道连接,且应符合下列规定:




1、通气管应高出屋面300mm,但必须大于最大积雪厚度。




2、在通气管出口4m以内有门、窗时,通气管应高出门、窗顶600mm或引向无门、窗一侧。




3、在经常有人停留的平屋顶上,通气管应高出屋面2m,并应根据防雷要求设置防雷装置。




4、屋顶有隔热层从隔热层板面算起。










一组标准化的通气管安装样板

















注意事项




施工时应注意避免通气管与风帽交错;在屋面板预留洞口时,通气管应绕开风帽最大边缘处留设洞口或套管。




不合理构造做法:














推荐的正确做法:



















通气管根部处理做法:







根部石材两块拼做法









根部石材小块拼做法







根部石材整体做法

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 789山
    789山 沙发
    谢谢楼主提供分享,值得学习
    2016-10-12 09:49:12

    回复 举报
    赞同0
  • 流沙无形
    流沙无形 板凳
    wzynt21 发表于 2016-9-1 12:16 如果是坡屋面呢,还需要出屋面2米吗上人屋面是2米。非上人0.8,坡屋面一般不是上人屋面吧
    2016-10-11 10:08:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层民用建筑排烟消防安全技术措施

摘要| 科学公道地设计机械排烟系统对于高层建筑来说十分重要,它意味着起火时,能及时排除有害烟气,以使职员安全疏散。在建筑工程设计过程中,常发现一些设计职员在设计机械防排烟系统时,对机械排烟系统的工作原理和作用缺乏熟悉,对规范的理解很模糊,采用了与规范要求有较大出进的设计方法和控制方式,以致在火灾时机械排烟系统未能发挥它应有的作用。下面笔者就机械排烟系统的有关消防安全技术措施做一些扼要的回纳总结,仅供参考。

回帖成功

经验值 +10