生产区空调结露,求教如何解决?
生产区空调结露,求教如何解决?
生产区要求23±1度,湿度60%,我这采用的是地源热泵供冷,机房机组为沃姆恒温恒湿机18台,水温7-8度,出风温度在15度左右,发现风口结露,风口用的油布软接结露,矿棉板受潮,领导要求解决,我建议更换ABS出风口,防结露帆布,但是大楼风管上部密封性不好,有透风的地方,夏天进热气,这些地方我建议是要封起来,请教下大家这样做有没有效果,或者更好的办法???
发布于
2016-08-17 12:23:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
cxh_baby
楼主的办法是可行且有效的~如果湿度能满足,加大循环风量也是可以的~