土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 汽车库排烟通风换气次数的问题

汽车库排烟通风换气次数的问题

发布于:2016-08-08 16:50:08 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
排烟量没啥问题 净高按新规范查表所得。
排风量呢,假设单层停放的自走住宅汽车库,稀释浓度法计算的排风量都小于换气次数法。按照JGJ100-2015 新规范说 住宅的按4次换气次数 ,商业车库按6次,层高超高3米按3米。
而GB50736只说了不小于6次 没有区分车库用途性质。这样按照4次计算 岂不是违反了50736的规定??两个规范目前来说是矛盾的!!
机械车库的话,按照单车500风量,一个防火分区很容易排风量超过排烟量了。那排烟量也只能提高选单速风机。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 一匹骏马
    一匹骏马 沙发
    住宅:排风4次,送风3次;公共:排风6次,送风5次,排烟按表选用
    2016-12-12 11:18:12

    回复 举报
    赞同0
  • 泉水叮咚三亚
    住宅:排风4次,送风3次;公共:排风6次,送风5次,排烟按表选用。
    2016-12-11 13:48:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 565 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

排油烟管能穿过楼梯间吗?

如题,餐馆的排油烟管能穿过楼梯间吗?需采用什么措施?