土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 屋顶消防水箱设置的相关问题?

屋顶消防水箱设置的相关问题?

发布于:2016-08-02 09:13:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
"在高层建筑中,最不利的消火栓静水压力一般不低于0.07MPA,而自动喷水灭火系统的最不利点的水压不小于0.05MPA,所以在设置消防水箱时,最低高度不低于7.5米"
以上这段话是在一篇论文上看到的。想请教几个问题:
1.最不利消火栓是指最高楼层上的还是屋面上的实验消火栓呢?屋面实验消火栓有不有静压要求呢?
2.上面的最低高度不低于7.5米是怎么来的呢?
3.最不利的静水压不低于0.07MPA,和水压不低于0.05MPA,是具体哪个规范说的呢?
4.屋顶消火栓水量是最初10分钟消防用水量,是什么意思呢?难道消防泵要10分钟才启动吗?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 逍遥v浪子风
    xyzpilot 发表于 2016-8-3 16:21 谢谢楼上的解答 请问一下最新的规范是指的那个规范呢? 另外既然主泵启动后水箱就完成历史使命,是不是必须 …GB50974-2014
    2016-08-16 15:25:16

    回复 举报
    赞同0
  • 昌国医院
    昌国医院 板凳
    学习!!!!!!!!!!!!!!111
    2016-08-16 08:21:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于配电室气体灭火

请问什么样的配电室需要设置气体灭火 , 建筑设计防火规范(2014)规定了特殊重要设备室 ,条文说明里面只说了高层建筑的配电室需要,那多层建筑里的配电室呢?或者室外单独建设的配电室呢?还有什么电信间、计算机房、建筑里小面积的档案室、图书室需要吗

回帖成功

经验值 +10