土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 已浇筑电梯机房中间未设梁,板承重会有问题吗?
结构新手,布置电梯机房结构的时候未在井道顶部设梁,电梯安装卷扬机要在云线位置设置承重墩放工字钢,承重墩下现在没有梁,直接设在机房板上会有问题吗?我看别人做的结构图上都有梁,这里有什么办法可以加强的吗?板厚现在是150,机房设计时考虑7KN/M2荷载。

QQ截图20160727222519.jpg

全部回答(6 )

  • 吸力锅
    机房的顶板才有吊钩梁。你这个是指哪个位置?
    2016-07-28 16:53:28 来自 PC 评论 举报
  • rcx111
    可以不用~~~~~~~~~~
    2016-07-28 16:14:28 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2083 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10