土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 关于接地零序电流的通俗说法

关于接地零序电流的通俗说法

发布于:2016-07-22 06:37:22 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
I0=Ia+Ib+Ic这是合成零序电流(由三相CT合成),I0=U0/R0这是实际零序电流(由零序CT测得)
合成零序当三相电流不平衡时就会产生。如变压器空送的时候,电机启动的时候
实测的零序,只有在U0和R0同时存在的时候才有。
U0是零序电压,即中性点电压。当三相电压不平衡式,中心点发生了漂移,其漂移原点的量就是零序电压。
R0是接地回路电阻,只有构成接地回路,I0=U0/R0才能成立。
重复一遍:
不接地的时候是否会有零序电流呢?
1、如果采用合成零序,三相电流不平衡时就会产生零序电流
2、如果采用零序CT,只有该回路发生接地的时候才有零序电流。
中性点不接地的系统,发生线路接地的时候是否会有零序电流呢?
当系统A相接地的时候,中性点从原点偏移到接地相,U0=UA,
系统对地电容通过接地点短接了电容,构成了接地回路,因此I0=U0/R0成立
同时,I0=(Ia+Icc)+Ib+Ic=Icc,即零序电流等于系统电容电流。接地线路将流过整个系统的电容电流,而非接地线路也将流过本线路的电容电流。
(本人理解后原创,请指正)

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • 火龙果乎两个会

    谢谢楼主的分享

    2018-04-13 13:55:13

    回复 举报
    赞同0
  • 归心2017
    归心2017 板凳

    谢谢楼主分享

    2018-04-13 11:40:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程原创版块

返回版块

2.19 万条内容 · 556 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

配合水暖,我们需要注意什么

电气作为末端专业,除了自己的照明,大部分都是要和其他专业配合,尤其是同样是设备专业的水暖,随着社会的进步,越来越多的设备投入了使用,人们也不再满足于点蜡拿着蒲扇看书的时代,越来越多的风机水泵,各种水、空气处理设备越来越多,我们不得不对其做出相应的配合,下面将针对我工作这些年来对水暖专业遇到的问题和解决办法。 水专业: 1.争议最大的也是经常提出争议的一个问题,地下室排污泵到底是不是消防水泵。各大论坛也对此做出了很大的争议,首先设有喷淋的地下车库,火灾期间,大量的喷淋水集中与集水坑中,不排会造成地下室大量积水,这是很危险的,电路更为不可靠,大量积水可能造成漏电电伤逃生人员或消防员,水淹变电所,水淹消防设备等等等等。但是换一个角度,排污泵也许才是最容易漏电的部分(而且加漏电跳闸会各种跳闸,消防设备也禁止因为漏电跳闸)。那地下车库的潜污泵到底怎么算,我说了这么多无非是想表达,亲这是给排水的锅我们让他们确定就好:)。记得加漏电保护哦哪怕是只报警不动作某本漏电规范这可是强条。