电力电缆主要使用在分配电能电缆,在城市地下电网,发电站引出线路或者在工厂里面供电情况,那么在埋设安装的时候需要注意哪些规范的要求呢?让小编来为您解答
  1.电力电缆在相互交叉的时候,高压电力电缆应该在低压电力电缆的下方,其中一条电力电缆在交叉点的前后1m的范围内穿管保护或者用隔板隔开的时候,间距在0.15m左右
  2.当电力电缆和热力管道接近或者交叉的时候,出现隔热措施,平行和交叉的最小间距在0.5或者0.15m左右
  3.电力电缆和铁路或者道理交叉的时候应该穿插管给予保护,保护管应该伸出轨道或者路面的2m之外
  4.电力电缆和建筑物基础的距离,一定保证在电力电缆安装埋设的建筑散水之外,电力电缆引入的建筑物应该要有穿茶管的保护,保护的时候应该超出建筑物散水之外
  5.直接埋在地下的电力电缆和一般接地装置的接地之间相距的间隔早0.15-0.5m左右,直接埋在地下的电力电缆的深度,一般不要小于0.7m埋在冻土层以下就可以
  以上关于中国杆塔网对电力电缆埋设安装的要求就介绍到这里,更多精彩资讯可以登录中国杆塔网来了解相关电力设备知识。