土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【洪飞宇原创】规范解析篇:直击混凝土设计精髓

【洪飞宇原创】规范解析篇:直击混凝土设计精髓

发布于:2016-07-06 10:14:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010)第6.2.10条,有这么一条规定:

土木吧1.jpg
上述公式中6.2.10-3的公式很好理解,是为了防止超筋破坏,但很多人对公式6.2.10-4的规定不甚了解,为啥要规定受压区高度大于此值呢?

我们知道,混凝土受弯配筋计算中,是假定它符合平截面假定,为了保证在混凝土受压区边缘达到混凝土极限压应变εcu=0.0033时,受压钢筋刚好达到屈服(即εs'=0.002),可得到下图所示的应变关系。
土木吧2.jpg
由数学几何关系可得出,(xc-a)/xc=εs'/εcu,将εcu=0.0033和εs'=0.002代入公式,可以得出xc/a=3.3/1.3≈2.5,当xc=2.5a时,受压钢筋刚好能够达到屈服,相应的如果xc<2.5a'时,受压钢筋将达不到屈服,会造成浪费,所以要求xc≥2.5a'。
由于混凝土受压区的应力图形为一段抛物线和一段水平线构成,计算起来比较麻烦,而计算中,只需要知道受压区混凝土的压应力合力大小及作用位置,为了进一步简化计算,故采用等效矩形应力图形来代替理论应力图形。
土木吧3.jpg
两个图形的等效条件是: 1) 混凝土压应力的合力 大小相等; 2) 两图形中受压区合力 的作用点不变。

土木吧4.jpg
由上表知 β1的取值为,当混凝土强度等级不超过C50时,取为0.8,当混凝土强度等级为C80时,取为0.74,中间按照线性内插法确定。而我们一般的混凝土强度等级是不超过C50的,代如前面公式
xc=(x/β1)≥2.5a'
x≥2.5x0.8a'=2a'
推导完毕!
由以上推导可以得出以下结论:
1、公式x≥2a'对单筋截面不应作要求
2、当采用高于C50的混凝土时,这个2可以略微放松。
土木吧5.jpg
本文首发于:土木吧,微信号:tumuba,作者:洪飞宇,可添加微信308492256与作者交流
微信扫描下面二维码查看更多原创,并有《建筑结构》《建筑结构学报》《pkpm新天地》《工程抗震》《土木工程学报》从1999-2016年期刊免费下载,实时更新!

160821zi66bsonw2xsuo1u.jpg.thumb.jpg


全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • qicengzhang
    qicengzhang 沙发
    学好结构设计原理,谢谢楼主.
    2016-10-09 16:38:09

    回复 举报
    赞同0
  • cfdefighidef
    cfdefighidef 板凳
    不错的资料,谢谢分享啊。
    2016-10-09 09:39:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2078 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下室侧壁

一般的地下室侧壁,我们都是满足规范要求的厚度后,进行构造配筋再稍微放大些处理,一般都没问题~

回帖成功

经验值 +10