美的26机,压缩机热过流保护器动作不制冷,很多土八路和售后看了判压缩机死刑,如换压机450+200人工(不含高空)+50雪种=700元,建义换新机市场价1p就1850元
未移机前原来一直制冷很好,移机到新屋后因外机外墙只有50cm空巷位不能安放,要放在屋前阳台上,要由原来3m配管改为8.5m,中途没有焊接,是打喇叭口一条过的,管子弯得很好没有节扁。我接手修时,开机20分钟压缩机热过流保护器动作,低压5.3kg/cm2(排除制冷剂不假,没有进空气),细管冷凉,大管不凉(约25度),电流4.6A,电压228v,外环温33c。外机很干静透光,风速5.0m/s,内机风速3.8m/s
为了讨回10分,荣昌制冷你说这机能修好吗?如果能修好,用什么方法;P