土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 栓规5.3.3及其图集P45的疑问,请教高手们

栓规5.3.3及其图集P45的疑问,请教高手们

发布于:2016-06-23 11:56:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
求教图中规范5.3.3 第二点应该怎样理解?
“系统自动启泵压力设置点设置点处压力在准工作状态时”>大于“系统设置自动启泵压力值”?且其增值宜为0.07mpa~0.1mpa。
还有图集P45左下角“提示”的那几个式子是怎么推导出来的?


QQ图片20160623114217.jpg

  • 初学者sdf
    初学者sdf 沙发
    个人认为“系统自动启泵压力设置点设置点处压力在准工作状态时”中的系统指的是稳压系统,而后一句话中的系统指的是启动消防主泵系统,这样就理解清楚了
    2016-06-23 17:29:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

无负压供水设备和变频供水设备有什么不同

供水方式可直接决定采用何种供水设备,不同的供水设备均有自己与众不同的供水方式。同是智能型供水设备,无负压与恒压供水之间存在何种差异呢?  1、无负压供水设备无需不锈钢水箱,而是充分利用自来水原有压力,与自来水管道直接串接加压供水,借助自来水 管网中原来的压力,差多少补多少,能充分的利用自来水管网压力值。   (无负压供水设备的常规运行状态)  2、相较于无负压供水设备,恒压供水设备则是先将自来水引入不锈钢水箱,管网压力基本为0的状态,设备再进行二 次加压供水,这样就浪费了自来水管网的压力值。

回帖成功

经验值 +10