消火栓按钮的联动问题

发布于:2016-06-20 13:14:20 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
根据火规编写组的教材是联动直接启动泵的,不是2点报警确认在启动泵。
而图示图集 P28页却画2点报警确认在启动泵。到底怎么理解???

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • a317630398
    a317630398 沙发
    《火灾自动报警系统》2013版规定做报警信号和起泵触发信号用,不宜直接起泵
    2017-11-04 08:22:04

    回复 举报
    赞同0
  • 叶子1437
    叶子1437 板凳
    新规做报警信号和起泵触发信号用,不宜直接起泵
    2017-11-03 09:12:03

    回复 举报
    赞同0