土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 生物实验室项目施工前准备

生物实验室项目施工前准备

发布于:2016-06-08 13:24:08 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
生物实验室在现在社会运用的领域越来越广泛,随着“净化”这一词的深入人心,洁净生物实验室也成为了当之热门话题,而更多的有着机电安装资质的相关企业参与其中,今天我们就来谈谈,净化实验室施工前的一些准备,及应注意的相关细节。
图片1.png
此图片是某实验室项目施工前现场,而我们首先要做的事
1 ,确认现场尺寸是否与施工图上的尺寸相符,并重新确认,最后以实际现场量的尺寸记录。
2 ,确认吊顶高度及风管走向,根据上图,地面到顶部楼板的吊顶高度为 3.15 米,而地面到梁下高度为 2.55 米,靠窗的横梁梁底距地面只有 2.45 米,这个时候其实已经很为难了。因为,我们的风管需要在梁下吊装,至少扣除距离 30cm ,另外如果采用净化彩钢板作为施工主材,那还要扣除 5 公分,另外风管同吊顶之间最少也要留 5cm 的距离,也就是说,实际吊顶最后只有 2.05 米左右。这个时候,如果整体性的 2.05 米吊装的话确实省事,但是,会影响到实验室使用人员,吊顶太低,感觉很压抑。所以经过商量,我们从窗户到房间内 2 米左右,进行局部降低,而风管的吊装采用乙字形向上走,保证了其他房间的空间。另外寻找好一个合适的位置,到时候布置检修孔,检修口的位置既不能影响房间的使用,也不能影响其美观。
3 ,确认现场拆除工程。如图,供暖片的拆除,灯具的拆除。
4 ,确认尺寸,并现场放样。采用彩钢净化板的项目,应让结构师傅现场配板及相关型材配件。


图片1.png

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • co1446253889078
    这些只是施工前的准备,先确认大致施工方向。
    2016-06-20 10:04:20

    回复 举报
    赞同0
  • hxl生物塔
    hxl生物塔 板凳
    只有这四项,还有其他吗?
    2016-06-14 21:31:14