土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于消防集水井潜水泵的问题

关于消防集水井潜水泵的问题

发布于:2016-06-05 23:49:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位大神,我想求助下。刚接到个工程,无地下室,消防集水井在电梯附近,集水井中潜水泵的电缆电线连接配电的话需要预埋还是走明管呢?还有就是水泵的话是需要一用一备还是一个就可以了呢?求各位大神帮帮忙解答。小弟是新入行,好多都不懂。。。谢谢各位

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • co1465141541574
    fitman 发表于 2016-6-6 16:42 连线一般是地面暗敷(要预留管),上墙或柱时明敷。消防电梯集水井一般是双泵,现在一般的控制方式是两泵轮 …也就是说±0高度暗敷。下井的时候明敷,对吗?然后我还想问个很小白的问题,我看电气施工图纸上标注的是“消防集水井-2A”是什么意思呢?
    2016-06-06 18:26:06

    回复 举报
    赞同0
  • fitman
    fitman 板凳
    连线一般是地面暗敷(要预留管),上墙或柱时明敷。消防电梯集水井一般是双泵,现在一般的控制方式是两泵轮流启动,超报警水位时双泵齐启。
    2016-06-06 16:42:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2068 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中性点接地与中性点不接地单相故障时区别

本帖最后由 playyoung 于 2016-6-5 21:37 编辑 本人正在自学供配电,上学的时候没好好学真的很后悔。现在看的很吃力。关于中性点接地与不接地,本人不是很理解。求大侠给讲一讲,本人不是很明白当中性点不接地,单相短路时。为什么中性点电势会变成-Ec,另外短路电流怎么就变成3倍的Ic0 。Ic0指的是什么,谢谢。十分感谢。说心理话,我都有重新上一遍大学的想法。我都不好意思说我是电气工程专业本科毕业的了。

回帖成功

经验值 +10