土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 大连热电站项目分享

大连热电站项目分享

发布于:2016-05-25 10:05:25 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
项目情况

大连热电集团有限公司,拥有三个热电厂(北海、香海、东海)和一个供热发展中心以及供热面积达1400万平米的外管网等组成。目前,全集团总装机容量为207MW(最大可达227MW)、锅炉总蒸发量(包括大锅炉房)1960t/h、对外最大供汽能力为1080t/h,与麦克维尔合作的是北海热电厂。



热泵系统方案

北海电厂毗邻大连市春柳河污水处理厂,其出水二级中水经深度处理后作为电厂的冷却循环水,冷却电厂汽轮机排汽,带走部分余热,使水温升高。项目利用作为电厂排汽冷却介质的再生中水为水源,采用水源热泵技术提升水温,汲取以往为被当作工业费热向大气排放的凝气热量对居民进行供暖。这样既有利于电厂冷却水侧形成闭式循环,减少水量蒸发损失,又能够回收热能用于供
暖。因此项目采用的是工业废水热泵系统。

应用情况

综合采暖热指标选取45W/m2。最大热负荷46.8MW,平均热负荷31.3MW,最小热负荷21.0MW。项目供热面积104万m2,总采暖负荷46.8MW。

机组数量:一期2台TDC113;二期1台TDC113

设计参数:水源水—电厂冷却水29℃/21℃;供热水—50℃/58℃

供热量: 7000KW/台 电压:6000V

应用特点
工业废水热泵系统改变了传统生产工艺中部分高温水直接进入冷却水塔的方式,该项目配合麦克维尔天威离心式热泵机组能效
比更高,实现真正意义上的环保节能。热泵机组利用可再生能源供暖,减少了一次能源的消耗,节约能源并且有利于环境保护;热泵机组采用大型离心式压缩机,运行效率高、容量大、占地省。此工程被列为国家建设部、财政部建筑节能示范项目,成为
城市集中供热的一个新的发展方向。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 北中能李德彪
    谢谢楼主分享 学习了
    2017-08-14 10:22:14

    回复 举报
    赞同0
  • co1502517422058
    我是双恒阀门,我的QQ是 546284330。有需要的朋友可以联系我
    2017-08-12 14:08:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 548 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

北京南站项目案例分享

● 项目情况北京南站工程位于北京市南二环。地上一、二层分别为轨道层和候车厅,工程总建筑面积22.6万m2。站内设置能源站,用于提供北京南站整个站房和站区的冷、热源。北京污水干管冬季水温基本稳定在10~16℃,夏季水温基本稳定在21~27℃。● 热泵系统方案北京南站能源站与新的市政污水提升泵站相邻,污水泵站设计流量达到10800t/h,因此该项目采用了污水源热泵技术系统。

回帖成功

经验值 +10