(问题一)《公共建筑节能设计标准》第5.3.18条6讲“(空调)系统较大……时,应采用二次泵系统,……”。多大的空调系统算“较大”?
解析:在发达国家,由于二次泵系统节能显著,使用的比较多。而在深圳很少使用二次泵系统。究其原因,除了设计人员嫌麻烦外,就是规范没有定量的标准。参考国内外的工程,建议空调面积在20000平方米以上,空调系统就应算较大系统。