本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2016-4-30 13:13 编辑
钢结构构件挠度验算不能一概而论,而要分情况,我举例说几种情况以提醒大家复习的时候注意。
情况1:(恒+0.5活)下的挠度。
情况2:(恒+活)下的挠度。
情况3:(恒+0.5活+竖向地震标准值)下的挠度。
有的条件下需要考虑几种情况并取不利。
各本规范上有具体的规定,不同规范之间有细微的区别。
注:上面系数0.5是大部分情况下的。
【刀哥论注册6】计算非直接承受风荷载的围护构件相关问题
http://bbs.co188.com/thread-9239098-1-1.html
【2016.4.11荷载专题视频讲座】一二级注考专业荷载部分课件和视频(全部更新完毕)
http://bbs.co188.com/thread-9230490-1-1.html
【刀哥论项目26】混凝土井字梁结构的设计要点
http://bbs.co188.com/thread-9216346-1-1.html
全部回复(185 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
刀哥就像明灯指引我们注册之路,土木人的榜样,所有设计师都该向刀哥致敬
回复 举报