土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 冷却塔混水温度问题

冷却塔混水温度问题

发布于:2016-04-28 10:47:28 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
小弟新手,问个粗浅的问题: 有3台型号一样的开式冷却塔,每台塔的流量是20L/s, 运行工况是37/32/28℃, 系统总排热量是1260kW(每台塔是420KW), 如果其中一台冷却塔风机停止运行但阀门不关闭,始终保持20L/s进水流量,为方便计算,假设这台塔的排热能力为0,即进水温度=出水温度, 其余两台塔正常运行,想问待系统和水温稳定后,3台冷却塔混合后的出水温度是多少?麻烦大侠帮忙,最好给个详细的演算解释,谢谢!
  • lt133shcom
    lt133shcom 沙发
    当然是32+32+37=101/3=33.6°C。假设水塔性能足够,冷水混合均匀的情况下。
    2016-07-14 13:49:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.41 万条内容 · 633 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求一本书《空调工程》

求一本书《空调工程》,黄翔 (作者),平装,出版社: 机械工业出版社; 第1版 (2006年5月1日)丛书名: 21世纪高等教育建筑环境与设备工程系列规划教材平装: 633页

回帖成功

经验值 +10