130*380米的封闭煤场,消火栓如何布置,按室外布置?急急急。。。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 钓雪
    钓雪 沙发
    建议设置消防炮,具体参见《《固定消防炮灭火系统设计规范GB50338-2003》》
    2016-04-29 15:57:29

    回复 举报
    赞同0
  • xjjko
    xjjko 板凳
    xjjko 发表于 2016-4-26 17:29 个人意见先铺设环型消防管,消火栓流量为10L/S或以上,设置4-6个消火栓点只要能满足最不利灭火点。如果需要 …20L/S的流量可以了,只要2-3只消火栓枪每只20L/S基本上可以满足了
    2016-04-29 10:42:29

    回复 举报