土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大悬挑板的疑问

大悬挑板的疑问

发布于:2016-04-19 12:53:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问群里的师傅们,有没有做过大悬挑(5米)板的施工图?由于建筑的限制了,板厚度只能做400厚,上面的活荷载有15kn/m2,想采用加型钢的混凝土板.小弟还没做过类似的结构,请大家指导指导.感激不尽.:'(

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • achinerylizer
    achinerylizer 沙发
    悬挑出来的活荷载还这么大?悬挑的长度和荷载都很恐怖啊!不行外面做钢结构得了。不建议做成混凝土板。
    2016-04-20 09:14:20

    回复 举报
    赞同0
  • 蔡昌辉
    蔡昌辉 板凳
    你这个悬挑也太大了吧,就是400厚自重也不得了,活载这么大,建议还是采用加型钢的混凝土梁,梁截面才有可能压小,另外板也要尽量取个120-150减轻板自重。
    2016-04-20 08:02:20

    回复 举报
    赞同0