土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 高层建筑给水分区求助!!

高层建筑给水分区求助!!

发布于:2016-04-07 09:17:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
毕设题目,一 酒店为22层钢砼框架结构,是一类高层建筑。底层为地下室,层高为6米;1~2层为多功能层,层高为5米;3~22层为标准层,层高为3米;技术层分别在第11~12层之间和顶层,层高为3米;室外高差为1米,建筑物总高度76米。

我在分区的时候为了兼顾技术层, 分的是1~5层 市政直供;6~11层为中区;12~22层为高区。
这样分会不会不合理,高区层数太多,能耗大!
求助!!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • cof1541554238479
    市政自来水的压力一般为0.25MPA,1到二层10米,3-5层9米,出水龙头的压力为0.05-0.15MPA所以地区到5层是合理的,只不过要考虑的是市政供水的稳定性。中区供水6-11层,是否周围有其它建筑物高度到11层,然后共用的一个供水系统。如果只考虑该楼中区和高区分区是不合理的。高区12-22,要按最高层计算水泵杨程。按水泵曲线高杨程,用的水量越大泵的单立方水耗电量越多。所以高区层数要比中区略少,耗能才会最优
    2018-11-07 09:49:07

    回复 举报
    赞同0
  • waterwold
    waterwold 板凳
    才76米;地下一层和1/2按功能分一区,市政直供;上面一个区就行了;要不就在技术层里分。
    2016-04-11 19:57:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下车库集水坑的疑问

本帖最后由 一只james阳 于 2016-4-6 17:21 编辑 我在网上查了查资料,还看了看规范,一些疑问就是找不到。除了消防电梯集水井的排水量按消火栓加喷淋计算,车库入口处的集水井按入口车道面积加侧墙面积一半按暴雨强度计算外,车库里其他的集水坑排的是哪部分的水,排水量又怎么计算呢?求知道的弟兄解答下,另外有错误请指出.ps:问了下同事,他说容积是建筑定的,泵就按平时用的,但是没有依据我好方。

回帖成功

经验值 +10