  • 灌芯长度

商业项目为一边覆土一边为开敞式,故需对土压力作用效应作出处理,对此F君提出了挡墙加肋底板外伸的措施,具体详见“承台与挡墙的羁绊”。另一方面,对桩基进行了构造加强,参考天津地区《预应力混凝土管桩技术规程》局部修订条文,对于抗压管桩,与承台锚固时,桩顶灌芯深度不得小于 (6 ~8)d 且不得小于 3.5m 。


  • 布桩要点

桩距按《桩规》表3.3.3执行,一般为3.5d。桩心距承台不小于d,且桩边至承台不小于150。还未系统的做过地下室基础,故没有太多体会,留在心底的更多的是懵懂。


  • 承台布置

柱到承台边不小于100,承台中心最好为柱轴力的合弯矩零点,任何一种做法都离不开平衡法则。


  • 剪力墙支承条件

pkpm对于翼墙长度多长时能提供墙身约束是比较迷糊的,所以不管你在pkpm里输入多长翼墙,他都默认为墙身支撑,设计师一定要关注下短翼缘对应墙身的稳定问题,莫被pkpm给骗了。


  • 承台拉梁

《抗规》6.1.11指出几种情况下柱基宜沿两个主轴方向设置基础系梁,保证力的传递有效性,这又是是平衡的艺术。


  • 加腋

为何加腋,若不是为了构造加强,谁去做那些麻烦事。我所知的加腋,一是为了加强抗剪承载力,而是改善传力效应。加强抗剪比较常见,如加腋梁板之类;改善传力是这次F君校对提出的,梁上柱由于建筑功能需要未落在交叉梁格,故做出加腋改善单向传力的弊端。