土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 为什么人防院不需要设计地下室墙柱和基础?
小弟最近到一家人防院实习,
发现人防院结构专业的主要设计工作,就是地下室顶面的梁、板,
按理说,梁板上的人防荷载最终也是要传到墙柱、最后是基础上的,
那么这个工作难道是交给上部院来做吗?
那人防院需要把这个荷载提给上部院?还是上部院计算墙柱、基础时不需要考虑人防荷载?

全部回答(2 )

  • davyzhang6509
    高层地下室柱子平时计算满足,战时柱子基本都能满足,荷载组合没有平时的大,构件强度还要放大。底板等效荷载也比底反力小得多,如果是端承桩可以不考虑。
    地下室顶板,地下室外墙,临空墙是防御冲击波的主要构件,要着重计算。
    2016-03-25 09:34:25 来自 PC 评论 举报
  • sandrakui
    同人防院,我们是设计梁板和墙,有时候加上条基,不可能不算墙体,有水平荷载啊。如果要加上柱子和基础,那就要上部结构设计院给我们整个模型,但很少给的,所以建模只建了地下室梁板的。假如自己建了全部模型,那还要上部结构做上面吗?我们全做得了。目测以后会加上基础的
    2016-03-24 10:08:24 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 359 人订阅

猜你喜欢