《建筑抗震设计规范》GB50011-2010中, 7.2.4-3款中提出:“ 底层或底部两层的纵向和横向地震剪力设计值应全部由该方向的抗震墙承担,并按各墙体的侧向刚度比例分配。”(个人理解:此条中是否表示地震剪力全部由抗震墙承受,底部框架不承受地震剪力。) 7.2.5-1-1)中提出:“ 底部框架柱的地震剪力设计值,可按各抗侧力构件有效侧向刚度比例分配确定;”(个人理解:此条又指出底部框架柱也承担地震剪力, 此条与7.2.4-3条款是否矛盾???)请教大神们的帮助!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • markun2000
    markun2000 沙发
    二楼说得有道理
    2016-04-20 21:09:20

    回复 举报
    赞同0
  • binkuvs
    binkuvs 板凳
    二楼说多道防线正确,但是说反了,应该是抗震墙为第一道防线,框架为第二道防线
    2016-04-14 13:39:14

    回复 举报