土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【转载】图文解析给排水施工问题

【转载】图文解析给排水施工问题

发布于:2016-03-03 10:19:03 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
本帖最后由 唯一上上 于 2016-3-3 10:24 编辑





①消防接合器应标注有系统,区域标识


①②泳池泵房的设备应布置在100~150㎜ 的设备基础上,周边还应有环形水沟,汇集后排向集水井。


①对夹式蝶阀不应直接与软接头连接,而应有一段过渡法兰短管。

②管道支架未油面漆处在半成品状态下交工。


管道立管穿过楼板无安装套管。


①选用地板漆使机房地面更加美观(不建议使用瓷砖铺贴,因收口太多工艺难而处理。

②机房布置留有足够的维修操作通道。

③按水泵的用途分类标识。

④⑤每台设备均有环形小沟然后汇总到大沟至集水井。今机房干爽整洁。


①管件不直接安装在墙体,符合要求,过墙处的套管与墙体平齐,且同心度符合要求。

②管道转弯处布置支架合理。

③管道油漆整洁,无滴痕,与支架的分色无相互污染现象。


①水泵的环型水沟布置方法。

②设备基础应高出地面100~150㎜。

③软接头拉杆的正确安装方法。

④压力表安装无加装截止阀或旋塞阀,压力表回形管应加工成Ф状。

⑤管道应有明确的标识,内容有介质流向,系统名称,使用区域。



①管道支吊架符合要求,工艺性较好,在阀门边100~200㎜处布置合理。卡码钻孔尺寸准确。螺栓外露2~5螺距符合要求。

②带开启标志的暗杆闸阀(消防系统允许使用)

③管道安装工艺合理、美观。



①②③三角型支吊架的使用正确,且布置在弯头,阀门处位置准确。

④在转弯处应增加支吊架。

⑤⑥⑦油漆分色美观,消防管使用红色,排污管使用黑色,支吊架使用灰色,且互不污染,但应增加管道的标色。


①消防喷淋系统增加100mm宽的黄色色环,方便与消火栓系统区分。

②③④在管道转弯处,三通处安装支吊架,位置准确合理。


  • dellrhw
    dellrhw 沙发

    感谢楼主分享
    2016-09-26 11:20:26

    回复 举报
    赞同0

建筑给排水

返回版块

47.24 万条内容 · 1297 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

化粪池&深井泵生活水

03S702图集里有化粪池的选型,以及对应的清掏天数,现在我们有个光伏电站的项目,生活水没地方排,只能定期清掏,这样的话化粪池怎么选呢,生活排水量是2m3/天,开始是按有地方排水选的1号化粪池,现在不清掏不会计算了,求解惑另外关于生活用水,最初业主说附近村里有自来水,所以就直接引了根管子过来,现在又说自来水过不来,管理区有个自备井,有蓄水池,有泵,但是已经没有作水箱的位置了,是不是可以在厂区现有泵房里做个气压罐(工艺的想让气压罐放综合楼的厨房里,综合楼主要是宿舍会议室配电间控制室什么的),放综合楼的厨房里是不是太吵了(别的项目有放厨房的)

回帖成功

经验值 +10