土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于《荷规》中5.4.2积灰荷载增大系数天沟处不大于3m的分布宽度内取1.4的疑问

关于《荷规》中5.4.2积灰荷载增大系数天沟处不大于3m的分布宽度内取1.4的疑问

发布于:2016-02-23 19:13:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
此处的3m分布宽度指天沟内部还是指天沟单侧或两侧的屋面?求高手解惑!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangkaifendou
    最好有个图看看,比较直观
    2017-03-21 14:49:21

    回复 举报
    赞同0
  • hyp1962
    hyp1962 板凳
    是指包括天沟宽度在内的一个可能积灰的宽度范围,最大宽度不大于3米。
    2016-02-29 21:48:29

    回复 举报
    赞同0