土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 关于焊点与焊缝重叠(同一部位多次施焊)的问题

关于焊点与焊缝重叠(同一部位多次施焊)的问题

发布于:2016-02-05 10:28:05 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
柱脚埋件中埋板与锚筋为穿孔塞焊,此后埋板再与柱脚熔透焊时,熔透焊缝与穿孔塞焊焊点重叠,导致多次施焊,这种情况有问题吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lilianghai001
    lilianghai001 沙发
    塞焊孔一般是点状的,塞焊后将焊点磨平,再与柱脚板进行熔透焊接,从工艺上讲是没问题的,规范上也应当没有限制
    2016-03-17 15:32:17

    回复 举报
    赞同0
  • co1457333782240
    我也期待大神解答
    2016-03-07 16:52:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.41 万条内容 · 1072 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问各位大神,求给小弟指点迷津

现在有一个单个圆管的支架。相当于一个悬臂结构。请问如果这个支架高3米,我平面外计算长度是不是应该取6米。然后这个计算结果只对长细比有影响吧?对其他任何计算结果没有影响吧(例如我在支架顶端施加一个水平力,传递到底部乘以3米变成一个弯矩,不会因为平面外计算长度变成6米就加大吧?)

回帖成功

经验值 +10