土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 敞开式汽车库的消火栓设置

敞开式汽车库的消火栓设置

发布于:2016-02-01 11:41:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本帖最后由 tx 于 2016-2-1 21:32 编辑

一公路养护站,停车数量大于5辆的敞开式汽车棚,必须设置室内消火栓吗?仅设置室外消火栓可以不?

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014第7.1.8条,除本规范另有规定外,汽车库、修车库应设置室内消火栓系统,其消防用水量应符合下列规定:。。。。。。(强条)

按规范规定,应设置室内消火栓系统,但本工程为敞开式汽车棚,室内消火栓怎么设置?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • tx
    tx 沙发
    lock0570 发表于 2016-2-2 08:44 敞开的的还叫室内?汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB 50067-20142.0.9 敞开式汽车库 open garage 任一层车库外墙敞开面积大于该层四周外墙体总面积的25%,敞开区域均匀布置在外墙上且其长度不小于车库周长的50%的汽车库。
    2016-02-02 11:30:02

    回复 举报
    赞同0
  • lock0570
    lock0570 板凳
    敞开的的还叫室内?:lol
    2016-02-02 08:44:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问大家,食用油生产厂房需要哪些消防系统?

求助大家。1、灭火器、消火栓应该有的。那么喷淋呢?2、还有,泡沫灭火系统是怎样设计的?表示从来没设计过:'(请问大家有没有泡沫灭火系统图纸,可以发给我,或者是截个图看看也行,谢谢:P

回帖成功

经验值 +10