土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 消防软管卷盘的设置

消防软管卷盘的设置

发布于:2016-01-26 15:47:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
最近做一个项目,施工图审查单位回复的意见中有一条: 人员密集场所应设置消防软管卷盘。
之前没有注意过这个,一直以为就是消防水带,今天查了一下,不是一个东西。看了几个帖子,说消防软管卷盘是接自来水管的。而消防水带是接室内消火栓的,在网上找了一些图片,消防软管卷盘一般是设置在消火栓箱内的,那么我的问题来了,如果说消防软管卷盘用用水的时候不能和消火栓接,能不能单独设置消防软管卷盘,不设置消火栓箱呢?(因为我这个项目真的不用设置消火栓箱啊)

QQ截图20160126153714.jpg


QQ截图20160126154159.jpg


QQ截图20160126154218.jpg

全部回复(33 )

只看楼主 我来说两句
  • 凌乱的世界
    做一只攻城狮 发表于 2016-1-28 16:13 您好!情况是这样的,这个项目室内不需要设置消火栓,而由于属于人员密集场所,需要设置消防软管卷盘。今 …这么解说是对的,达不到消火栓设置要求,但是规范下面还有一条设置消防卷盘的规范你可以看下。没有消火栓设置但是要设置消防卷盘的卷盘的水源来自就近的给水管道就行!
    2017-08-16 17:15:16

    回复 举报
    赞同0
  • kobewc
    kobewc 板凳
    消防软管卷盘和消防轻便水龙头是不一样的东西,试验压力是不一样的,软管卷盘应该比轻便水龙头工作所需压力大点,一般市政压力0.3MPa好像不能满足软管卷盘的工作压力。
    2017-08-16 16:07:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多

建筑给排水

返回版块

47.22 万条内容 · 1290 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

必看!给排水施工图审查要点(含建筑给排水、消防、人防)

必看!给排水施工图审查要点(含建筑给排水、消防、人防)

回帖成功

经验值 +10