土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 【建筑问答】总结:建筑设计相关的若干问题与回答

【建筑问答】总结:建筑设计相关的若干问题与回答

发布于:2016-01-21 16:40:21 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]

子衿的话

土木在线建筑问答版块开版已有小半年,感谢一直以来版主@真仙 的无私付出,尽职尽责为各位网友解答疑惑。当然还有众多热心网友,感谢大家的支持。下面收集了若干问题,希望大家一起研究探讨。


1、请教专家解答卧室有门无窗符合规范中通风要求吗?

问题描述:请大神解释下住宅设计规范中对自然通风的定义,开发商在卧室和客厅靠南边(有阳台)各有一扇出阳台的门,本该开窗却用落地固定窗代替。开发商一再强调符合规范,如果门可以算自然通风的开口面积的话,所有住宅房子都符合规范,一个20平的客厅,只要一个外门就符合了,没有可开启窗户,晚上睡觉和白天上班去不是要开门通风了吗?朝南的两个卧室和一个客厅都是只有一个去阳台的门,边上是固定的玻璃,而不是可以开的窗户。晚上睡觉和人外出时只能关闭,无法通风。

回答(真仙):还真没这么设计过。很同情你没有窗的日子。

要是全是门而没开启窗还真的苦恼。室内自然通风组织方案够可以的了。如果单朝向的户型更需要改善通风。另外,住宅设计规范7.2.3条是以套内面积的5%来要求的开口面积。具体可以看13J815图示。这条是强条,你看看在这条上有没有文章。


2、办公楼地下室设备间配电室的门可以内开吗?

问题描述:厂区的办公楼,地上四层,地下一层,中走道,地下仅为配电室,设备间。地下室走道两边配电室、设备间门 设计时均内开,外开影响走道疏散宽度。可否引用 《建筑设计防火规范》 (GB50016-2006)第41页 7.4.12条第1款 人数不超过60人 门的开启方向不限 ???(因为是14年的项目 所以引用的老防火)

回答(真仙):配电室的门应向外开。这个条文在电气规范里(GB50053-2013  JGJ16-2008)有要求,另外通则里也有。门口外开,可以象学校教室一样处理一下。


3、位于住宅建筑负一层的配电房和发电机房需不需要直通安全出口或室外?

问题描述:如题,位于住宅建筑发电机房需不需要直通安全出口或室外。我只找到配电房需要直通安全出口或室外。但是发电机房没看到。请问各位大侠有何高见

回答(真仙):这还真是个问题。

在防火规范、设计通则、民用电气规范以及建筑技术措施,可都没有这个的明确条文。设计时要按上面规范条文来做。根据具体的工程情况,疏散门尽量直通室外或安全出口。


4、有关新《建规》中安全疏散的问题。

问题描述:高层建筑地下商场若兼做人防设施,其疏散设计能否参照《人防规范》来执行?

回答(☆若谷☆):两个规范都得兼顾。人防主出入口应按人防设计,次口可用商场出入口(并计算疏散宽度),但尽量靠外墙(可直通室外);商场则应通过计算疏散宽度及疏散距离而设。


5、地下工程防水等级规定设防部位的问题

问题描述:按《地下工程防水技术规程》规定,一高层建筑地下两层,地下一层顶板与地下二层顶板地下隔墙等是否也需要设防?规程中说“地下工程迎水面主体结构应采用防水混凝土,并应根据防水等级的要求采取其他防水措施”地下一层顶板与地下二层顶板要不要用防水混凝土?

回答(真仙):见3.1.4条文说明。非与地下水接触,不采用。

一个标准的建筑地下室,其顶板不与地下水接触,就不用防水砼;但是如果有突出建筑范围外,其顶板与地下水接触,就用防水砼。这是通常情况下都如此,特殊情况除外。所以,这要看你的工程的具体情况而定。

你可以看看标准图集,或本单位的设计过的项目,很好理解的。


6、丙类厂房与明火的防火间距有何规定?

问题描述:新建规对甲乙类厂房对明火的防火间距有明确规定,不知道丙类厂房与明火防火间距有何规定?小弟做一个多层丙类厂房,想在二层做食堂不知道是否可以?

回答(真仙):按你的描述,其不属于防火间距的问题,是平面布置的问题,防火规范参考3.3.5条6.2.3条。还有饮食规范,工业企业包括卫生等标准的要求。

要按工程具体情况来综合考虑,真的不建议你布置在一起。


7、防火墙的墙面装饰保温等影响防火墙的耐火等级吗?

问题描述:例如新建规附录中规定,120厚的混凝土承重实墙耐火极限2.5,燃烧性能为不然性,在该墙面做了外保温之后,耐火极限还是2.5吗,燃烧性能还是不燃吗?

回答(真仙):是个好问题。

首先,外保温应符合防火规范的条文要求,有些地方还有地方文件。

其次,防火墙本身的耐火极限是不变的。都是实验室数据,还真不带保温层。

一般的防火墙是要3小时,个别的要4小时。你举例的算防火隔墙。

现在,我们设计一般都是A级保温材料,特别是象这类关键部位。

作为设计者,真的没必要考验规范,折磨自己。


8、有关新《建规》中商业网点的问题。

问题描述:

①设有商业网点的住宅楼,比如1层为商业网点,2层为该网点的服务房间(值班室),网点的建筑面积按几层计算?

②商业服务网点是否仅限于一户一梯式的商业用房?楼梯也只能是“户内楼梯”?对于网点的“户内楼梯”可否按“住宅户内楼梯”的踏步宽、高设计?

③底部二层商业网点比上部住宅标准层平面扩大,在宽度、进深方面是否有限制?

④通廊式小商业建筑能否做为“商业网点”来考虑?

回答(maxwell852):

①应为两层的面积之和。就比如设计商城时,你必须设计少量的仓储,这些都是商业部分。

②商业服务网点不限于一户一提,比如:一栋商业建筑和一栋住宅(底部设置网点)通过连廊连接(此连廊敞开且不用于疏散)为了保证住宅商业和商业建筑的连贯性,在网点二楼设计外廊(内廊)连接,每个网点可以通过外廊联通或内廊联通,此处仅为了商业连贯,应该是可以的。但是如果二楼的网点与一楼不是内部楼梯连接,而是通过外廊或内廊,那么就不是网点定义,属于当独楼层。楼梯可以是户外楼梯,但必须是一户一梯。户内楼梯可以按住宅楼梯设置。

③这个问题,《建规》编委会的讲课说过,网点仅限于住宅主题投影以下,但是实际中消防部门审核也没有具体限制。实际设计中这个问题也没有很大意义,一般设置为网点又能够有多大。

④据我所知个别地方是可以的,浙江、上海好像可以的。但是二层以上的外廊或内廊应是不计疏散的。


9、商业网点建筑高度问题。

问题描述:专家你好,做小区的沿街商铺,对于商业网点的概念怎么理解。有没有说在7.8米以下的才成称为商业网点?

回答(px19521):商业网点的概念是设在住宅的底部1层或2层,单层或一加二层建筑面积不大于300平方。商业网点建筑高度跟总高度和计算建筑面积有关。

回答(真仙):这是一个非常好的问题。现在已经有地方的消防机关提出了这个问题,防止人为加大层高,将来非法“加层”。比如,苏州消防的资料显示,网点的总高度不应大于7.5米。所以,还要看当地消防或建设部门如何具体要求。


10、人防“口部”存在的意图是什么?假如发生战争如何在脑子里有清晰的逃生路线?

问题描述:人防口部 整体上有防毒通道、密闭通道、洗消间、扩散式、除尘室、滤毒室等房间组成,但是不清楚这几个房间的如何形成一个整体,各自房间功能网上都有解说,但如何形成一个整体不清楚(比如人从哪里进,需要先穿过哪些房间,最终到达哪些房间等)。每个人防口部内都有一个楼梯是通往室外的,这个通道口是不是平时是用钢板盖住的(类似地道战),战时将这个钢板打开作为逃生路线。“口部”是作为进出室内外清除身上的有毒物质而存在的?

回答(真仙):推荐你两本图集,结合规范好好看看,能深入理解。

05SFJ10 人民防空地下室设计规范图示 建筑专业

07FJ01 防空地下室建筑设计示例

多做一些人防工程就好了。


11、请问关于附设电影院的疏散问题。

问题描述:请问电影院设置在独立商业的四层,楼层内的疏散楼梯已经满足设计要求,是否还需要设置独立的疏散楼梯?

回答(真仙):防火规范GB50016-2014第5.4.7条很清楚,至少1个独立的安全出口和疏散楼梯。另外,电影院规范上也强调在综合建筑内时,形成“独立的防火分区”。


12、新建规对商住楼的分类不明确,设计时怎么确定?

问题描述:新建规对商住楼的分类不明确,设计时怎么确定?

回答(px19521):新规只有两类,一是住宅建筑,二是公共建筑。老规是有商住楼的说法的,住宅的下部为商业时的定义,这样虽说叫商住楼了,实际就是公共建筑。还要注意下部是商业网点还是商业,这对你的划分也很重要。


13、这是我买的一个楼盘大概是10年设计的,去年12月交房,验房过程中发现几个问题,一起探讨。(来自ruilw)

1.png


2.png


3.png


4.png


5.png


6.png


7.png




1.png


2.png


3.png


4.png


5.png


6.png


7.png

全部回复(154 )

只看楼主 我来说两句
  • jwtd123
    jwtd123 沙发
    学习了,谢谢楼主分享。。。
    2016-07-06 16:27:06

    回复 举报
    赞同0
  • jiayouba001
    jiayouba001 板凳
    不错 学习了!!!
    2016-02-18 10:29:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多

建筑问答

返回版块

1.78 万条内容 · 94 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

由于我不太喜欢当地农村自建房格局,所以自己画了张图,不知合不合理,可不可以建?农用房应该是砖混结构,想知道建房是有什么事项注意?事项

回帖成功

经验值 +10