土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 柱箍筋全高加密 .

柱箍筋全高加密 .

发布于:2016-01-03 17:40:03 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]

(1)一二级框架角柱全高箍筋加密(《抗规》6.3.9第4款);

(2)框支柱、转换柱全高加密(《抗规》6.3.9第4款,《高规》10.2.10第2款);

(3)8、9度框架结构房屋防震缝两侧结构层高相差较大时,防震缝两侧框架柱的箍筋应沿房屋全高加密(《抗规》6.1.4第2款);

(4)需要提高变形能力的柱箍筋全高加密(《高规》6.4.6第6款);

(5)抗震墙的墙肢长度不大于墙厚的3倍时,应按柱的有关要求进行设计,矩形墙肢的厚度不大于300mm时,尚宜全高加密箍筋。(《抗规》P69页,6.4.6);

(6)加强层及其相邻的框架柱,箍筋应全柱端加密配置(《高规》10.3.3第2款);

(7)抗震设计时,错层处框架柱箍筋全高加密(《高规》10.4.4第1款);

(8)抗震设计时,与连接体相连的框架柱在连接体高度范围内及其上、下层,箍筋全柱段加密(《高规》10.5.6第2款);

(9)塔楼中,与裙房相连的外围柱,柱箍筋宜在裙楼屋面上下层的范围内全高加密(《高规》10.6.3第3款);

(10)框剪结构中,剪力墙底部加强部位的边框柱的箍筋宜沿全高加密,当带边框剪力墙上的洞口紧邻边框柱时,边框柱箍筋宜沿全高加密(《高规》8.2.2第5款);

(11)剪跨比不大于2的柱和因填充墙等形成的柱净高与截面高度之比不大于4的柱全高范围(《高规》6.4.6第4款)。



全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • nilkxy
    nilkxy 沙发
    谢谢楼主分享!!!
    2016-01-05 11:44:05

    回复 举报
    赞同0
  • chh004
    chh004 板凳
    楼主第(1)理解有偏差 一二级框架角柱全高箍筋加密(《抗规》6.3.9第4款)中应为一级和二级框架角柱全高箍筋加密 意思是一级框架的全部柱和二级框架的角柱全高加密。也可参照《高规》6.4.6条第5款。
    2016-01-05 11:19:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多

注册结构工程师

返回版块

105.14 万条内容 · 2132 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

发帖为证 .

发帖为证 。必过2016一级注册结构工程师。

回帖成功

经验值 +10