土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆线径及校验灵敏度

电缆线径及校验灵敏度

发布于:2016-01-02 13:03:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
330米的供电距离,电缆接线箱的整定断路器电流是100A,前级按125A计算,如果距离短的话,50的电缆即可,但是实际是330m,电缆截面太大也浪费,如果把前级断路器瞬动倍数调到5倍,电缆还得要120的呢?如果采用带短延时的,电缆该选用多大的?下面是我计算的一些数据,哪里算错了还希望大家多多帮忙!
1.柴油发电机房内断路器壳架电流Inm=250A,整定电流In=125A。电缆为4x50(电缆载流量为158A,末端单相短路电流为Id1=0.68kA),长度330m(线路计算电流为Ijs=64.64 A,进户处断路器整定电流In=100A)
2.前级125A断路器采用两段式保护即瞬动和短延时的(B类-选择性断路器),由于需要,先计算出长延时过电流脱扣整定电流Iset1,即 Ijs≤ Iset1 ≤Iz,即 64.64≤ Iset1 ≤158,取 Iset1=125A,即 Iset1=1.0*In;短延时脱扣整点电流 Iset2, Id1 ≥1.3* Iset2,即(680/1.3=523) Iset2,取 Iset2=4* Iset1=4*125=500A;瞬动脱扣整定电流 Iset3=10*In=1250A。检验灵敏度 Id1/ Iset2 ≥1.3,即680/500=1.36 ≥1.3,满足条件,那么此段4x50的电缆应该满足要求了吧。
3.但是看《配三》的650页,应满足 Iset2(上级) ≥1.2* Iset3(下级), Iset3=10*In(下级)=10*100=1000A,而 Iset2=500A,根本不满足上式,该怎么办呢?我哪里由计算的不对的地方不?还是我的配电系统有问题,断路器选的不对?这几天翻书现学的,电气菜鸟一个, 求大家指点,谢谢!

1.jpg


2.jpg

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • relayone
    relayone 沙发
    :):):):):):):):):):):)
    2017-03-22 21:35:22

    回复 举报
    赞同0
  • ky1019
    ky1019 板凳
    谢谢楼主分享
    2017-03-22 17:40:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2075 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

最大运行方式下变压器低压侧三相短路时,流过高压侧的超瞬态电流I“2k3.max怎么算。

前辈你好,我想请问一下关于配三手册305页的例题中:最大运行方式下变压器低压侧三相短路时,流过高压侧的超瞬态电流I“2k3.max怎么算;最小运行方式下变压器高压侧三相短路时,流过高压侧的超瞬态电流I“1k3.min怎么算。

回帖成功

经验值 +10