土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 发在隔壁没人理 拿到张图纸 求助下电容电抗选型 先行谢过...我知道我很低端...

发在隔壁没人理 拿到张图纸 求助下电容电抗选型 先行谢过...我知道我很低端...

发布于:2015-12-29 20:43:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电容电抗.png


如图所示。
电容要求50kvar每路。那么用2只 33.5kvar 480V的电容去应对

我本身是做电容的 对电抗不太了解..配阻抗7%的电抗 是每一路配一个 还是每个电容配一个?
参数又怎么选。
另外控制器是不是350Kvar配一个300Kvar再配一个?

麻烦路过的知晓的兄弟不吝赐教...等着给客户报价呢...我们电容的供应商去日本玩了...联系不到
德国老外反应慢死了
小弟在此拜谢。





电容电抗.png

  • fitman
    fitman 沙发
    既然是两个电容器并联使用,那前端器件当然是按一个算,否则就就成26路了。
    控制器两个,要分主从的。
    2015-12-30 12:39:30