土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【刀哥论项目17】当筏板柱墩遇到集水坑及用刚性柱墩还是柔性柱墩的讨论

【刀哥论项目17】当筏板柱墩遇到集水坑及用刚性柱墩还是柔性柱墩的讨论

发布于:2015-12-19 20:13:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2015-12-19 20:39 编辑

【刀哥论项目17】当筏板柱墩遇到集水坑及用刚性柱墩还是柔性柱墩的讨论

在群里和网友讨论的问题,现在分享给大家。

项目情况如群里群成员发的图片,我的讨论如下:

这个集水坑,冲剪的混凝土厚度350mm(多层)就能满足。但是柱子对筏板的冲切,最小厚度要500mm。设计中重视了结构概念,从概念设计的角度把好钢用在刀刃上,所以只加厚柱冲切板范围内(45度冲切破环锥体)的板厚到500mm,不用全部都加厚不然就浪费了。柱子冲切锥体范围以外,最小厚度满足就可以了。


冲切最合理有效的方法是增加厚度,所以采取下柱墩。下柱墩一定要做成柔性并按计算配筋。刚性下柱墩不能抵抗冲切,它本身就是冲切。但是上柱墩做成刚性较好,满足刚性角的情况下,上柱墩的配筋就构造。

抗震设计里,讲求的是均匀性。局部加强不一定是好事,可能造成局部刚度偏大使得分配到的地震力增大而造成应力集中。地震,风,雪荷载都有边角效应。所以局部突出的,会产生应力集中,所以高规里对突出整体结构的长宽比有限制。


1.png 2.png 3.png

其他【刀哥论项目】系列如下
我Q扣为1129729659
【刀哥论项目16】4层混凝土结构上加一层钢结构的项目讨论
http://bbs.co188.com/thread-9203720-1-1.html
【2014.5.10-更新了14年全部录音和课件】一二级注考专业荷载部分课件和录音
http://bbs.co188.com/thread-8869203-1-1.html
【刀哥】筒体结构跨度12~15米时布置方案的探讨
http://bbs.co188.com/thread-9187330-1-1.html

【刀哥】门式刚架PKPM和3D3S案例操作视频
http://bbs.co188.com/thread-9188622-1-1.html
【刀哥】认识钢结构和轻型门式刚架、重型门式刚架(有大量实际 工程图片
http://bbs.co188.com/thread-9185818-1-1.html
【刀哥】北京院(BIAD) 结构设计 分析软件paco,适用于砼钢砌及混合杂交结构
http://bbs.co188.com/thread-9194728-1-1.html
【刀哥】建筑结构分析与设计软件,我已会16种
http://bbs.co188.com/thread-9201540-1-1.html
【刀哥】钢结构锚栓是否抗剪的争论及当前规范的不合理性
http://bbs.co188.com/thread-9204575-1-1.html



【刀哥】2015高层建筑混凝土结构设计技术规程视频-北京院董工讲解(已更新)
http://bbs.co188.com/thread-9056484-1-1.html


1.png


2.png


3.png

全部回复(166 )

只看楼主 我来说两句
  • 龙枪虎豹骑
    刀哥出品,必是精品,学习了
    2017-05-11 10:36:11

    回复 举报
    赞同0
  • hy9911
    hy9911 板凳
    说的很有道理
    2017-04-04 09:35:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2076 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于梁式楼梯梯段净高询问一下各位前辈

本人初到设计院,想问一下。梯段净高只有2400,但现在只能做梁式楼梯,梁式楼梯梯段两侧的斜梯梁高度至少400,那么梯段净高就不满足2200了。是这样的吗?如果遇到这种情况是不是得缩小梯段跨度,斜梁上全部做栏杆处理啊,这样就能满足梯段净高要求了。各位平时遇到过吗

回帖成功

经验值 +10