土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 加压泵站

加压泵站

发布于:2015-12-02 14:00:02 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]


1、你怎么看待传统变频水池泵站与最新的无负压加压泵站的,设计无负压加压泵站时,有什么点需要注意的。



2、有一个项目,高差是365m,设计几级加压泵站比较好,各级加压泵站如果距离较远,那么如何实现信号传递?串联加压泵站需要注意些什么。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • liuchao7221
    liuchao7221 沙发
    1、无负压能利用市政管网余压,省电费;但是你所在城市的市政管网管理单位(比如水务集团什么的)能同意吗?很多地方是不同意的

    2、高差大本身不是问题,问题是你的流量有多大?小流量高扬程可以考虑往复泵,不一定是用离心泵。当然如果流量比较大,就只能是多级离心泵了
    2016-01-26 17:15:26

    回复 举报
    赞同0
  • co1431913278679
    :handshake
    2015-12-03 09:11:03

    回复 举报
    赞同0