双柱阶梯基础计算(TSSD)
二、示意图

三、计算信息
Fk=Fgk1+Fqk1+Fgk2+Fqk2=(800.000)+(0.000)+(900.000)+(0.000)=1700.0
Myk=Mgyk1+Fgk1*(Bx/2-B1)/2+Mqyk1+Fqk1*(Bx/2-B1)/2+Mgyk2+Fgk2*(Bx/2-B1)/2+Mqyk2+Fqk2*(Bx/2-B1)/2)
=60.000+800.000*(5.500/2-1.000)/2+0.000+0.000*(5.500/2-1.000)/2+40.000+900.000*(5.500/2-1.000)/2+0.000+0.000*(5.500/2-1.000)/2
=1587.500kN*m
四、计算参数
1. 基础总长 Bx=B1+B2+Bc=1.000+1.500+3.000=5.500m
2. 基础总宽 By=A1+A2=1.000+1.000=2.000m
A1=a1+max(hc1,hc2)/2=0.750+max(0.500,0.500)/2=1.000m
A2=a2+max(hc1,hc2)/2=0.750+max(0.500,0.500)/2=1.000m
B1=b1+bc1/2=0.750+0.500/2=1.000m B2=b2+bc2/2=1.250+0.500/2=1.500m
3. 基础总高 H=h1=0.700=0.700m
4. 底板配筋计算高度 ho=h1-as=0.700-0.040=0.660m
5. 基础底面积 A=Bx*By=5.500*2.000=11.000m 2
6. Gk= γ*Bx*By*dh=20.000*5.500*2.000*1.500=330.000kN
G=1.35*Gk=1.35*330.000=445.500kN
五、计算作用在基础底部弯矩值
Mdxk=Mxk-Vxk*H=275.000-0.000*0.700=275.000kN*m
Mdyk=Myk+Vyk*H=100.000+0.000*0.700=100.000kN*m
Mdx=Mx-Vx*H=371.250-0.000*0.700=371.250kN*m
Mdy=My+Vy*H=135.000+0.000*0.700=135.000kN*m
六、验算地基承载力
1. 验算轴心荷载作用下地基承载力
pk=(Fk+Gk)/A=(800.000+330.000)/11.000=102.727kPa 【①5.2.2-2】
因 γo*pk=1.0*184.545=184.545kPa≤fa=200.100kPa
轴心荷载作用下地基承载力满足要求
2. 验算偏心荷载作用下的地基承载力
exk=Mdyk/(Fk+Gk)=60.000/(1700.000+330.000)=0.030m
因 |exk| ≤Bx/6=0.917m x方向小偏心,
由公式【①5.2.2-2】和【①5.2.2-3】推导
Pkmax_x=(Fk+Gk)/A+6*|Mdyk|/(Bx 2*By)
=(1700.000+330.000)/11.000+6*|60.000|/(5.500 2*2.000)
=190.496kPa
Pkmin_x=(Fk+Gk)/A-6*|Mdyk|/(Bx 2*By)
=(1700.000+330.000)/11.000-6*|60.000|/(5.500 2*2.000)
=178.595kPa
因 Mdxk=0 Pkmax_y=Pkmin_y=(Fk+Gk)/A=(1700.000+330.000)/11.000=184.545kPa
3. 确定基础底面反力设计值
Pkmax=(Pkmax_x-pk)+(Pkmax_y-pk)+pk
=(190.496-184.545)+(184.545-184.545)+184.545
=190.496kPa
γo*Pkmax=1.0*190.496=190.496kPa≤1.2*fa=1.2*200.100=240.120kPa
偏心荷载作用下地基承载力满足要求

双柱阶梯基础计算(理正)
1 设计资料:
1.1 已知条件:
类型:单阶矩形底板
基础尺寸简图:

IMG_20151007_170621.jpeg

2 计算过程和计算结果
2.1 基底反力计算:
2.1.1 统计到基底的荷载
标准值:Nk = 1700.00 kN, Mkx = 0.00 kN.m, Mky = -175.00 kN.m
设计值:N = 2295.00 kN, Mx = 0.00 kN.m, My = -236.25 kN.m
2.1.2 承载力验算时,底板总反力标准值(kPa): [相应于荷载效应标准组合]
pkmax = (Nk + Gk)/A + |Mxk|/Wx + |Myk|/Wy
= (1700.00 + 330.00) / 11.00 + 0.00 / 3.67 + 175.00 / 10.08
= 201.90 kPa
pkmin = (Nk + Gk)/A - |Mxk|/Wx - |Myk|/Wy
= (1700.00 + 330.00) / 11.00 - 0.00 / 3.67 - 175.00 / 10.08
= 167.19 kPa
pk = (Nk + Gk)/A = 184.55 kPa
各角点反力 p1=201.90 kPa, p2=167.19 kPa, p3=167.19 kPa, p4=201.90 kPa
手算

可以看出tssd和理正在计算弯矩时大大的错误,得出的弯矩值偏小太多,使得设计不安全。。。

后记
我更深信要想用好任何一种软件,扎实的结构力学基础是不可少的。否则,工程师非但不能摆布这些软件,反而会沦为这些软件的奴隶。理论和实践的结合是一个螺旋上升的震荡过程,传说中的老子就有言:“形而上者谓之道,形而下者谓之器”。对于结构工程师来说,力学的原理是“道”,各种软件不过是“器”而已。以道御器,方能得心应手,以不变应万变。只注重“器”而不总结提升为“道”,未免有些盲目,有些可惜。

2015.11.11 珠海
结构菜鸟 木子青见





qrcode_for_gh_0925e9d03b17_258.jpg


IMG_20151007_170621.jpeg

全部回复(122 )

只看楼主 我来说两句
  • 九月信
    九月信 沙发

    软件应用确实需要建立在对设计分析原理理解的基础之上,书上所计算的结果确实没错。

    不过我用理正软件复核了一下,计算结果与书上是一致的,不知楼主是否软件输入有误?

    TJ.png

    2021-12-23 09:51:23

    回复 举报
    赞同0
  • ggxxll2009
    ggxxll2009 板凳

    人呢,某些时候需当坚定自己看待事物的一些信念,最怕无念之人,跟着环境随意摇摆,这时你得明辨一些事实

    2018-01-29 07:58:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2067 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

荷载规范8.2.2条关于山区的建筑风荷载