土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 暖通空调常见问题及解决方案

暖通空调常见问题及解决方案

发布于:2015-11-17 10:34:17 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
暖通空调常见问题及解决方案

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 沙发

    谢谢楼主的资料!

    2018-04-19 04:45:19

    回复 举报
    赞同0
  • 你抗揍吗
    你抗揍吗 板凳

    66666666

    2018-04-17 22:39:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.42 万条内容 · 639 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

VAV空调系统调试常见问题和对策

1送风量不足: 主要原因:1.主风道风阀没打开,2.VAV末端一次风阀失灵,3.管道制造安装不合要求,4.漏风量大,5.系统的定静压值设定偏低,6.风柜风机反转 解决方案:1.检查管道,打开风阀2.旋紧阀轴或由厂家维修3.检查送风管道,通过打胶等方法杜绝泄漏4.反复试验后重新设定5.调换电机的三相电源线。 2空调区域过热: 主要原因:1.送风温度过高2.送风量不够3.温感器位置不合理或标定不合理