土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 地下室设备房疏散问题

地下室设备房疏散问题

发布于:2015-11-15 11:55:15 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
地下室设备房疏散:地下室设备房小于1000平米,是否可以套用新防火规范5.5.9-2条,设计一个直通室外的安全出口?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • ruanchuan
    ruanchuan 沙发

    地下室设备房小于1000平米,不可以套用新防火规范5.5.9-2条,设计一个直通室外的安全出口,应该按照《建筑设计防火规范》GB 50016-2014第公共建筑内房间的疏散门数量应经计算确定且不应少于2个。除托儿所、幼儿园、老年人建筑、医疗建筑、教学建筑内位于走道尽端的房间外,符合下列条件之一的房间可设置1个疏散门:
    1 位于两个安全出口之间或袋形走道两侧的房间,对于托儿所、幼儿园、老年人建筑,建筑面积不大于50m2;对于医疗建筑、教学建筑,建筑面积不大于75m2;对于其他建筑或场所,建筑面积不大于120m2;
    2 位于走道尽端的房间,建筑面积小于50m2且疏散门的净宽度不小于0.90m,或由房间内任一点至疏散门的直线距离不大于15m、建筑面积不大于200m2且疏散门的净宽度不小于1.40m;
    3 歌舞娱乐放映游艺场所内建筑面积不大于50m2且经常停留人数不超过15人的厅、室。
    2016-01-28 11:16:28

    回复 举报
    赞同0
  • alaogong
    alaogong 板凳
    xuyangbin 发表于 2015-11-16 14:18 谢谢!防火规范在报规版中提出不超过1000平米可以计入车库防火分区,不知什么原因这条就没有通过现在没这条规定了,没要求具体面积
    2015-11-17 09:07:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑规范

返回版块

34.63 万条内容 · 487 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

GB50155-2015 供暖通风与空气调节术语标准

GB50155-2015 供暖通风与空气调节术语标准

回帖成功

经验值 +10