土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 双电源自动切换开关用在TN-C系统中使用的问题

双电源自动切换开关用在TN-C系统中使用的问题

发布于:2015-11-12 16:01:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 jsb8007 于 2015-11-12 16:10 编辑

本人接触现场情况较少,所问之事如果太白请见谅!

一老旧工厂,由于各种原因,整个配电系统使用TN- C接地系统(零线N和接地线PE共用一一根导线PEN使用)
现已配电室准备使用双电源自动切换装置
现场电工介绍说,进线:一路为380V三相加一根PEN线,一路为380V发电机三相加一根PEN线。2路进线的PEN线共同使用,
求教,这样做允许么?这样使用会有什么后果?
跪求大侠指点

19f3d8ab8caf42c78ddc939132eb01d8.jpg

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • 巴亚
    巴亚 沙发
    2015-11-14 22:02:14

    回复 举报
    赞同0
  • 红苹果
    红苹果 板凳
    建议还是TN-C-S系统,采用4P的转换开关;你后面不同电源的保护中性线怎么就这么接到一起了。