土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 请问剪力墙底部加强区域砼C55与梁板C30节点区域范围浇筑成了C30,如何加固?
一工程,在施工过程中,把剪力墙底部加强区域砼C55与梁板C30节点区域范围浇筑成了C30,有明显的不同标号分界线。经验算,节点处轴压比基本都不能过,现应该如何处理更经济?如果简单的完全进行混凝土置换可能还没原来的浇筑质量好。希望高手们指点,谢谢。

全部回答(2 )

  • goldwheat
    混凝土置换可能还没原来的浇筑质量好?这个就是材料和施工组织的问题,之间有过柱与梁节点振捣不实,采用高强无收缩灌浆料,处理的。
    2015-12-22 17:38:22 来自 PC 评论 举报
  • netants
    不知道楼主说的节点区域轴压比不够是怎么算出来的。剪力墙轴压比和柱子轴压比不是一回事
    2015-11-10 17:43:10 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑加固

返回版块

1.64 万条内容 · 313 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10